防火封堵工程怎么计算?

如题所述

怎么计算防火封堵的工程量
成本计算:材料费加安装人工费

普通防火封堵所需材料:阻火包、防火胶泥、防火隔板、阻火模块、防火涂层板、无机防火堵料、防火密封胶。看你那的具体情况选用即可。
消防给排水防火封堵工程量如何计算,有没有规则
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,穿墙套管与管道之间的间隙宜用阻燃密实材料填实,且表面应光滑。
防火封堵计算方式拜托各位大神
上海合晖防火材料封堵计算一览表 一、 FDS-1型防火堵料用量计算: Ws= 1.7×10 3 ×Vs Ws——FDS-1型堵料用量(㎏);Vs——FDS-1型堵料所占体积(M 3 ) 二、FDP-1型有机防火堵料计算: Wd= 1.0×10 3 ×Vd Wd——FDP-1型有机堵料用量(㎏);Vd——FDP-1型有机堵料所占体积(M 3 ) 三、FDP-1型阻火包 0.7×10 3 米立方用量700只防火包 四、电缆防火涂料用量计算: Wg=K×π×D×L Wg——涂料用量(㎏);D——电缆外径(m);L——涂刷长度(m);K——单位用量(㎏/ m 3 ) 当涂料厚度0.8mm时,K取2; 当涂料厚度为1.0mm时,K取2.5; 当涂料厚度为1.2mm时,K取3。

电缆的防火堵洞怎么计算
穿越防火分区的,要计防火封堵。按电缆规格以“处”为单位。电缆防护、防火隔板、防火涂料这几个,感觉不属于电缆的工作内容。
电缆的防火堵洞怎么计算
穿越防火分区的,要计防火封堵。按电缆规格以“处”为单位。电缆防护、防火隔板、防火涂料这几个,感觉不属于电缆的工作内容。
配电室盘柜下防火堵洞具体该怎样做?定额中的以“处”为单位的工程量是怎样计算的?
防火封堵采用防火泥、防火包、防火隔板等材料进行的,防火封堵在盘柜下以盘柜为单位记取。
弱电井防火材料如何计算。如每个洞口需要多少的防火泥、防火包、防火板 5分
算方式如下:

备注:防火包外形尺寸:0.32长*0.12宽*0.06厚/包

1、强弱电管井防火封堵计算原则:强弱电管井设置防火包、按规范参合有机堵料、外罩防火网

防火包尺寸:强电井1(0.7长*0.5宽*0.24高) 位于电缆竖井室内。

强电井2(0.35长*0.6宽*0.24高)位于电缆竖井室内

强电井3(0.5长*0.45宽*0.24高)位于电缆竖井室内

弱电井1(0.23长*0.6宽*0.24高)位于弱电竖井室内

即按土建预留的强弱电井防火封堵构筑物尺寸确定防火包长度及宽度,高度按4层防火包设置。每层强弱电桥架处均需设置。

防火有机堵料:防火包体积*1.9(系数)=防火有机堵料公斤数

外部防火网尺寸:单体防火包表面积—底面积—挨墙侧面积

计算工程量三项:1、防火包体积、2、防火有机堵料公斤数、3、防火网面积:

二、地库配电室部分防火封堵计算原则:配电室只设防火包,不填充防火有机堵料,不设置防火网。

1、进出线口防火包:根据现场进出线预留洞口计算,1、用防火包将穿墙桥架与预留洞之间周圈填满;2、桥架盖打开,用防火包填塞密实。

2、配电柜盘柜下防火包:配电柜下开口尺寸表面积*堆码一层,如配电柜下口尺寸为0.8*0.8则防火包设置尺寸为0.8*0.8*0.06,仅计算能打开柜门的配电柜下做防火封堵

3、地沟部分防火包:按地沟的实际尺寸截断设置,宽度为电缆沟的宽度,高度为电缆沟的高度,长度按防火包长度堆码为0.32m。设置位置为拐弯处、交叉处)

计算工程量一项:防火包体积.

三、住宅部分强弱电井防火封堵计算原则:只设置防火包、不设置防火板、防火网及防火有机堵料。强电桥架井封堵设置:桥架的长度+两个防火包的宽度=实际封堵的长度、桥架的宽度+防火包的宽度=实际封堵宽度、高度为防火包厚度三层堆码。不设置有机堵料及防火网。每层竖向强弱电桥架均需设置。

弱电桥架井封堵设置:防火包设置同强电桥架井,每层若有混凝土隔板则不需设置防火板,若没有结构混凝土隔板,需按防火包底面积尺寸设置防火板。
桥架防火封堵套什么定额
桥架的防火封堵套电缆隧道那个定额,要自己补充主材。工程量按处。
电缆工程的防火堵洞怎么套定额
根据全统定额的材机消耗量,套用2003定额的材料,人工、机械的价格,换算成消耗量定额的一个定额子目,就有了03定额的子目了。

还有一个办法:在施工现场,和业主共同测算以下材料消耗的数量和单价,组成一个协议价,现场签证认定。这样结算时更方便。、具体可以咨询当地定额站解释
电缆清单计价时如何计算防火堵洞、电缆防护及防火隔板、防火涂料工程量
穿越防火分区的,要计防火封堵。按电缆规格以“处”为单位。电缆防护、防火隔板激防火涂料这几个,感觉不属于电缆的工作内容。