如果输电线路输送的无功功率过多,会不会影响有功功率的输送?

我风电场距离枢纽变电站较远(220KV,70公里),线路的容性无功挺高,平时需要投运13000KVAR的电抗,才能保证对侧的无功持平。经计量部门验收的计量装置没有问题,但是对侧关口表计量的数值总是比风电场侧计量的数值要大,平均每个月在3-8万千瓦时,请那位老师帮我分析一下,到底是什么原因?

线路的有功功率P=1.732UIcosΦ,输送的无功功率过多,cosΦ就要减少,电流I就要增加,由于有功损耗等于I²R(电流的平方乘电阻)、 无功输送多了,电压降低,损耗增加,输送的有功就会减少。
至于对侧关口表计量的数值总是比风电场侧计量的数值要大,应该是表计误差的问题,这么大的容量,每个月差3-8万千瓦时也不是很大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-23
8万千瓦时的差值不算大啊,除以720小时才111kW,你的线路70公里。导线电阻按7欧姆算,你的风电场是100MW的?平均电流按200A算,你看看线路损耗有多大,280kW呢。
第2个回答  2016-01-02
线路的有功功率P=1.732UIcosΦ,输送的无功功率过多,cosΦ就要减少,电流I就要增加,由于有功损耗等于I²R(电流的平方乘电阻)、 无功输送多了,电压降低,损耗增加,输送的有功就会减少。
至于对侧关口表计量的数值总是比风电场侧计量的数值要大,应该是表计误差的问题,这么大的容量,每个月差3-8万千瓦时也不是很大。

在交流电路中,有功功率是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率),因此,也称平均功率。