变频器干扰伺服电机怎么办

用的隔离电源,动力线和编码线都是厂家配的,信号线用的双屏蔽线,接地也接了一开变频器就跑偏

几种解决方案,供您参考吧:
第一,把编码器的双绞屏蔽线的屏蔽层用线缆夹进行接地。
第二,就是一定要把伺服驱动器的接地线和变频器的接地线分开,最好是距离50cm以上。
第三,怀疑你的隔离电源的质量不是很好;可以更换隔离变压器进行尝试。
第四,在变频器输入端加装变频器输入滤波器、变频器输入电抗器进行尝试,这才是从根上解决问题。追问

在没别的办法了

追答

干扰这个东东,是看不到摸不着的,除非你有专业的仪器来测试,要不然,就只能按照流程一次一次的来尝试。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-22
除搞好接地外(地线的制作方法有相应的国标,请查询),在变频器、和伺服电机前接电源滤波器(网上有售,根据电流大小不同价不同,最好是买国企的产品)。
变频器分为几种,国外产品多将滤波器作为选件处理的,有些单位为降低初期投资省略了,所以会出现串扰和共模干扰。隔离变压器对串模干扰有强抑制作用,但对共模干扰不起什么作用。隔离变压器主要是安全性好。
第2个回答  2012-12-02
伺服驱动控制线加屏蔽,并单端接地,电机接线.0驱动器供电加滤波器,隔离变压器
第3个回答  2012-11-22
采用独立接地,也就是第三种接地,还有救是采用屏蔽电缆
第4个回答  2012-11-27
换质量好的伺服和变频器,从根本上解决了问题。