人防地下室手动密闭阀门箭头是向胶管活门那个方向是吗

如题所述

不对。
安装时阀门上箭头标志方向应与冲击波方向(风向)一致。

人防工程(地下室)设备安装注意事项
一、通风专业
1、自动排气阀门、超压防爆排气阀门安装时应符合下列要求:
(1)阀门开启方向必须朝向排风方向。
(2)阀门的重锤必须向下并且必须做到铅垂。
(3)正常情况下阀门能自动关闭,且阀板与密闭圈贴合严密。
2、密闭阀门的安装,应符合下列要求:
(1)安装前,应检查其密闭性能是否符合产品的技术指标要求。
(2)阀门应用吊钩或支架固定,吊钩或支架不得吊(支撑)在手柄或锁紧装置上。
(3)安装时阀门上箭头标志方向应与冲击波方向(风向)一致。
(4)开关指示针应与阀板开关位置一致。
3、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用垫圈无接口橡胶密封。
4、通风上的相邻两手动密闭阀门间的距离,应以两阀门同时开启互不影响为度;通风系统安装调试后,应由检测站对通风系统进行检测,并出具检测报告,测试报告应有是否合格的结论,工程竣前检查之前,应将检测报告报我站。
二、电气专业
1、电气管线应按设计要求在防护外侧加抗力片。
2、人防专用呼唤按钮应嵌入混凝土墙内,按钮表面与墙面平齐。
三、给排水专业
1、给排水管线在人防地下室维护结构的内侧及单元隔墙的两侧 设置公称压力不小于1.0MPa的不锈钢或铜质闸阀;阀门到墙或板距离不能大于200mm;阀门应有明显的启闭标志;
2、防爆地漏上口表面应比地面建筑标高低5-10mm,并做到启闭灵活。
四、其它
1、设备安装应严格按照人防设计图纸施工,若有变更应及时将变更文件报我站。安装中若发现管线打架的现象,及时与人防设计院联系解决。
2、设备的安装应在各种穿墙管线预留预埋到位的基础上进行,安装过程中不得在人防维护结构上随意开洞,如:外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙、顶板等。
3、防护(密闭)门、密闭门及门框应除锈、防腐,活动部位应加油润滑,确保门扇开启灵活、密闭(密封条不得涂抹油漆)。门扇上应喷上启闭标志灯。
4、混凝土封堵梁应在防控地下室竣工验收前,按照设计要求预制并运至现场。混凝土封堵梁要有有资质监测站的检测报告。
5、各种预埋管应除锈、防腐;预埋工作管或预埋套管与管线间应满足设计的密闭要求;
6、混凝土水箱应随工程的施工同步进行。洗消间、简易洗消间的设施(含门)应安装到位。
7、后加的智能化系统及通讯信号系统,不得破坏防空地下室的围护结构。智能化系统和通讯信号系统的走线可借用防空地下室战时的电气穿线管。