总电表下的漏电开关想接几个漏电开关给几个楼层,是先接家用电表再接漏电开关?还是都可以?为什么先接漏电开关再接电表,有一个漏电开关一直打不上去,打上去另一个漏电开关也一起跳闸
因为老是总漏保跳闸,我这4层,想在每个楼层家用电表和总漏保加几个漏电开关,市电-总电表-总漏保-3个漏电开关-
3个电表的顺序,二楼的漏保打不上,一打上去三楼的也跟着跳,第三个没事,没过一会总漏保也跳了没漏电指示
是不是三个分路漏保接在电表后面呀?
严格的安装顺序应该是表在前,漏电保护器在后,至于你说的2楼因为漏电合不上,3楼跟着跳,你的线路是不是设计有问题啊?
线路应该这样设计才对,分漏保之间才不会相互影响,我给你画个草图:
楼层之间不要串线,尽量不要使用同一根主线,而是分别使用专线接到总保处,这样的线路设计还是正确的。
另外,有漏电就要及时找到原因并解决,不能一味的增大漏保开关的漏电电流解决。接地线的搭设以及是否与中线(零线)混用也会导致该类问题。