总电表下的漏电开关想接几个漏电开关给几个楼层,是先接家用电表再接漏电开关?还是都可以?

总电表下的漏电开关想接几个漏电开关给几个楼层,是先接家用电表再接漏电开关?还是都可以?为什么先接漏电开关再接电表,有一个漏电开关一直打不上去,打上去另一个漏电开关也一起跳闸

先接后接一样。但是注意:漏电开关不管怎么接,每一个漏电开关的输出负载零线,都必须自身专用,换句话说就是【漏电开关本身的负载零线不能与其它任何开关或电器的零线共用】,否则,有输出端使用共用零线的若干个漏电开关,只能合上一个开关工作,合不上两个同时工作。简单一句话就是:【多个漏电开关输出端的负载零线不能共用】。
【看到你的追问:因为老是总漏保跳闸,】。正确的接法是:总漏保下边的开关或电度表的零线必须使用总漏保的零线,并且下边的开关或电度表的零线不能互相共用,强调一下零线!零线!零线!漏电开关的输出零线是不能共用的,原理是:每一个漏电开关输出的负载火线电流,必须从本身的零线全部流会到本开关,否则漏电开关检测到负载流出与流回的电流不一样(只要相差15-30毫安),漏电开关立即跳闸。1、是您现在的分开关的输入零线没有使用总开关的输出零线。2、是您分开关的输出的零线和您总开关的输入零线接在一起了,跳闸原因仅此而已。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-12
1、正确的安装顺序:
市电-->刀闸或空开等总开关-->电表-->总漏保(漏电开关)-->分支漏电开关-->家用电器
也就是说,你的分支漏电开关需要接在总漏保后面。
2、至于你说的漏电开关一合,导致另外的开关也跳。我没太懂你的意思,是指的跳开的那个开关其实接在你合闸那个开关的前面吗?
漏电电流过大超过开关设定值当然会一起跳闸了,这种情况你最好将这个开关控制的楼层检查下,保证不再跳闸。
3、导致漏电的常见原因:插座位置潮湿,洗衣机老化漏电,电饭煲煮饭的水蒸气进入插座,插线板遇水。所以漏电很大部分跟水有关,多检查下吧,不会就请电工看看。追问

因为老是总漏保跳闸,我这4层,想在每个楼层家用电表和总漏保加几个漏电开关,市电-总电表-总漏保-3个漏电开关-
3个电表的顺序,二楼的漏保打不上,一打上去三楼的也跟着跳,第三个没事,没过一会总漏保也跳了没漏电指示

是不是三个分路漏保接在电表后面呀?

追答

严格的安装顺序应该是表在前,漏电保护器在后,至于你说的2楼因为漏电合不上,3楼跟着跳,你的线路是不是设计有问题啊?

线路应该这样设计才对,分漏保之间才不会相互影响,我给你画个草图:

楼层之间不要串线,尽量不要使用同一根主线,而是分别使用专线接到总保处,这样的线路设计还是正确的。

另外,有漏电就要及时找到原因并解决,不能一味的增大漏保开关的漏电电流解决。接地线的搭设以及是否与中线(零线)混用也会导致该类问题。

第2个回答  2017-12-12
漏电开关安装位置在小火表前或后无妨,功能一个样。漏电开关相互干扰属部分线路零线和地气线未理清使用,甚至於合并使用了。仔细理清后方可使漏电保护装置起作用。追问

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-12-12
总开关可能一个2P的就可以了
每一户来个漏电保护会好点
这样停电的范围及误动的可能性就小多了追问

第4个回答  2017-12-12
开关要接在电度表后面追问