如图所示:1.2脚控制线圈的通断,3.4脚表示通断(220V或者380V)。现在的问题是:3脚和4脚哪个作为输入?如果3脚作为输入,相当于一个“会动”的带电体直接接触一个导线(即.4脚连接的阴线);反之,如果4脚作为输入,相当于一个“会动”的导体(即.3脚连接的阴线)直接接触一个带电体。从性能可靠性、电气安全、继电器的衔铁和触点簧片使用寿命等角度考虑,3脚和4脚哪个作为输入端会更好些,最好能附上出处或证据。
降容什么意思,有什么用
追答降容是降低容量使用,比如100A当成80A用。施耐德的MT开关样本上就注明,可以上进线也可以下进线,不影响断路器的性能。
追问如果设计时,额定电流为15A,开通、关断瞬时电流通常为7-10倍,为105A-150A。假设,就是假设,选择接触器或断路器时,选择的最大电流是130A,如果存在降容,最大电流是否小于130A,暂时认为是100A,这样的话,对电路也是不利的吧
追答选择接触器或断路器时,是按照电机的额定电流选,不是按最大电流选,额定电流为15A,选个20A的开关就可以了,如果不是反复动作,接触器选20A的就可以了。
本回答被提问者和网友采纳