继电器输入端和输出端问题

如图所示:1.2脚控制线圈的通断,3.4脚表示通断(220V或者380V)。现在的问题是:3脚和4脚哪个作为输入?如果3脚作为输入,相当于一个“会动”的带电体直接接触一个导线(即.4脚连接的阴线);反之,如果4脚作为输入,相当于一个“会动”的导体(即.3脚连接的阴线)直接接触一个带电体。从性能可靠性、电气安全、继电器的衔铁和触点簧片使用寿命等角度考虑,3脚和4脚哪个作为输入端会更好些,最好能附上出处或证据。

 

实体可能跟你给的图不一样,如上图,两个点同等的,接哪个点都是一样的效果。

不过单、双掷开关跟你给的图相似。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-26
固定端4接电源,活动端3去带负载。断路器、接触器都是这样的,倒过来接,有些是要降容的,这个是有说法的,以前看过,但现在要找有点难。追问

降容什么意思,有什么用

追答

降容是降低容量使用,比如100A当成80A用。施耐德的MT开关样本上就注明,可以上进线也可以下进线,不影响断路器的性能。

追问

如果设计时,额定电流为15A,开通、关断瞬时电流通常为7-10倍,为105A-150A。假设,就是假设,选择接触器或断路器时,选择的最大电流是130A,如果存在降容,最大电流是否小于130A,暂时认为是100A,这样的话,对电路也是不利的吧

追答

选择接触器或断路器时,是按照电机的额定电流选,不是按最大电流选,额定电流为15A,选个20A的开关就可以了,如果不是反复动作,接触器选20A的就可以了。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-26
还真没有像您这样认真地研究过,不过您可以看看各种类型的电路图,一般都是不动触头接带电端的。我目前手边就有高低压配电柜的图纸和一些MCC的控制图纸。这里面包括中压柜的隔离开关,断路器,低压柜断路器,接触,继电器等各类元器件。
第3个回答  2012-11-26
没有区别,不分输入和输出,只有通断动作。
第4个回答  2012-11-26
它们只是一对无源常开触点 只要通过的电流和电压等级不超过它的额定值即可 没有其它限制