监理旁站记录都有哪些部位需要旁站,旁站的内容有哪些?能不能给个模板加内容的范文?

如题所述

旁站监理的部位和内容涉及多个方面。在基础工程中,包括土方回填、混凝土灌注桩浇筑、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理、钢结构安装等关键部位和工序。在主体结构工程中,则涵盖梁柱节点钢筋隐蔽过程、混凝土浇筑、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装等。
监理过程中的范文如下:
施工情况:本次施工使用的是C30强度等级的商品混凝土,生产流水号为HO30910250003。现场配备了一台汽车泵。
监理情况:监理人员对混凝土的坍落度进行了四次检查,实际坍落度为150mm,符合混凝土配合比的标准要求。制作了两组混凝土试块(编号:052、053),其中编号为053的试块为见证试块,确保了混凝土浇筑过程符合施工验收规范。
发现问题:1.梁下边角的振捣工作不到位,振捣时间不足;2.存在楼板面筋被踩踏的情况,这会降低楼板的抗弯强度。
处理意见:1.要求振捣棒操作必须到位,确保振捣时间足够,以模板缝隙刚好露浆为标准;2.要求施工人员现场指导浇筑工作,搭建必要的拦截工作桥,增加钢筋支架,并及时整理钢筋。
针对上述问题,下达监理通知书一份,接收人为施工单位负责人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考