问题描述:
今年暖气通暖试压的时候,家里所有的暖气都热!过几天之后,发现只有书房的暖气不热了,这时,其余的暖气片只是上面热,下面凉。就这个问题,问过物业,物业上说,压力不足,现在情况都这样,刚开始都这样,先等等看吧。然后就一直到现在。
现在是我家里的其余暖气片都已经很热了,书房里的还是不热,现象是进水管热,出水管冰凉,暖气片冰凉。
问题排查:查了好多原因,以下几个都试过了:
1、放气 刚开始认为是暖气片有气体,就打开排气阀放气,直到放了3大盆子水问题依旧。放气的时候好几种都试过了:当家里暖气都开的时候,放过;当把家里暖气都关闭的时候,放过;
2、放水 放气不行,就打开暖气片底部的阀放水。先把进水管、出水管都关掉,放水,然后打开出水管,水正常往外流。把出水管关掉,打开进水管,水也往外流。进水管与出水管一样热。过一段时间,暖气片就不热了。这我认为就排除了 管道堵塞,有气体的问题了
不知道还有什么没试过的~ 请指教
有可能是暖气里面污堵、或者没有及时将里面的凉气排出。
1、供热设施使用有寿命。
管网散热器使用年限为8年,用户因未按时维修保养,就会造成内部腐蚀、结垢、堵塞严重,影响散热效果。所以用户要在运行前请求物业或专业人员对供热设施及时进行冲洗或更换。
2、暖气片不热应该考虑放水,实际是放气。
暖气片及暖气片管里的气泡有很强的"气阻"作用。放水开关在暖气片侧面上方的螺栓里(此螺栓与温控旋钮分列暖气的两侧,且螺栓上有一个白色塑料部件)。放水前需将放水开关上的白色塑料部件旋转,将塑料部件上的放水小孔对准接水的水盆(先端着盆,喷稳定了再放下,不累的),然后再用"一"字改锥逆时针旋转塑料部件中心的小金属螺钉。
3、对于顽强的暖气片需要特别处理。
大量放水后依然不热的暖气一般处在暖气管线循环的旁支上,也就是该暖气片不在暖气循环的总线上。暖气片热水总在主线上流动,不经过旁支流到该暖气上,于是该暖气始终没有热水流过,对应的地下暖管内的气泡也无法排出。
1、 确认阀门是否打开
如果暖气阀门关闭,将暖气阀门打开,如下图:
角阀阀门。逆时针是开阀门。顺时针是关阀门
2、 查看其他暖气是否热。
屋子里面如果其他暖气都热,说明暖气供暖水温度没有问题,这是循环问题,水循环不好。如果是集中供暖中的分户供暖查看入户管道井中,自家供水管上的过滤网是否堵塞。这个自己没有工具,需要找供暖公司查看。
3、 确认暖气的管路链接方式。
例如双管并联的暖气如果有一组不热,其他组都热,将前面暖气的进回水阀门相应关小。将暖气热水向后引流。再查看不热暖气是否热。
如果是单管串联的话,前面暖气都热,建议加一个循环泵,目的是让水循环快一些。
如果是铁管单管串连,首先触摸进水管道,就是从楼上下来的管道是否是热的。如果管道是热的话,暖气本体不热,采取放气方式,用一字改锥拧动放气跑风旋钮螺丝,让里面的气体排出直至有水连续流出,暖气即可热。如果进水管道不热,就联系供暖公司。
4、 暖气如何放气
关闭进回水阀门,打开放气跑风螺丝,直至水连续流出,关闭跑风螺丝,打开进水阀门,打开放气跑风螺丝,直至水连续流出。关闭跑风螺丝,打开回水阀门。再打开放气跑风螺丝,直至水连续流出。一个完整放气流程结束。
暖气片不热原因:
1、入户的两个锁闭阀和两个球阀是否已经全部打开。
2、室内暖气设施是否有遮盖,影响了暖气片的散热效果。
3、入户阀门处的过滤网是否堵塞。
4、是否对室内暖气片及管路逐一进行排气。
暖气片不热时:
弄清哪个供热单位供热,原则上谁供谁管。向建设本楼的相关单位反映,由他们负责处理。若是小区管线失修、失调,应由产权单位抢修、调节。
扩展资料
停止供暖后,居民也不要将暖气片和管道中的水放掉。
对于绝大多数暖气片,都要求满水保养,因此必须在停暖时将暖气片的进回水阀门关闭,这对于延长散热器的使用寿命至关重要。
另外,暖气片中存留的为经过防腐处理的软化水,可有效隔绝空气对暖气片和管道的腐蚀,延长管道的使用寿命。
参考资料来源:百度百科-暖气片
参考资料来源:人民网-停暖后请不要给暖气放水 暖气片需要满水保养
参考资料来源:凤凰网-暖气片不热的原因盘点 暖气片质量是关键
本回答被网友采纳