4×120铜电缆最大可以带多少千瓦?

如题所述

4×120铜电缆最大可以带158千瓦.

由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率P=1.732*0.38*0.8*300=158千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,查电缆手册YJV知,4×120铜电缆安全载流为300A。

功率为158千瓦,在电流载流量为300A的正常范围之内。

扩展资料:

铜电缆主要应用:

1、电力系统

2、信息传输系统

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

用途:

电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为P=1.732UIcosφ

式中:P——电功率,单位kW,U——电压,单位kV,I——电流,单位A,cosφ——系统自然功率因数。

由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。

运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,绝不能大于105A。