33问答网
所有问题
双电源转换时为什么变压器负荷开关会跳闸?
两台变压器单独供电,由低压自动转换开关控制供电,当主线路电压波动时两台变压器负荷开关同时跳闸,什么原因?
举报该问题
推荐答案 2020-04-28
单纯的
负荷开关
本身是不能在线路短路时跳闸的,因为负荷开关不具备开断短路电流的能力。如果是在开关柜内负荷开关和
熔断器
组成组合电器,一般这样的组合电器有撞针联动跳闸机构,即线路短路时,短路电流由熔断器来开断,然后由熔断相的熔断器弹出撞针触发联动机构,使得负荷开关跳闸,以避免缺相运行。负荷开关如果单独使用只能开断不超过其
额定电流
的正常负荷电流,只有和熔断器组成组合电器时才具备开断短路电流能力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPc00hRWBWBd4P0hhh.html
相似回答
电器元件
双电源
自动
切换开关
作用及工作原理
答:
备用电源如果一直有电,叫“热备用”。重要用户就应该是这样。如果备用电源是发动机延迟发电,
双电源
自动
切换开关
当然也起作用,它切断市电的电路,为发电机自发电准备通路。特别是切断市电电路,非常重要,一是防止自发电向市电网反送电,二是防止市电突然来电,和自发电形成不同步并网,而使双方
跳闸
。双方...
变压器
合闸保护柜
跳闸
原因分析!
答:
感觉是励磁涌流导致的跳闸
。像这样的多台变压器送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
双电源
转挽
开关
在转挽
时会
不会停一下?
答:
选择安装
双电源
自动
转换开关
的目的,是生产设备非常重要,需要不中断运行。为了防止一路电源供电故障造成停机,就另备了一路电源(来自不同的供电系统和供电
变压器
),当主电源故障后,自动转换开关立即自动投切到备用电源继续工作。如果主电源恢复了供电,该套转换装置又会自动返回到主电源工作。
大家正在搜