第1个回答 2012-11-30
如变压器高、低压侧都是接地系统,则构成零序保护上下级。
如变压器高压侧是不接地系统、低压侧是接地系统,则低压侧接地故障不会反应到高压侧,所以要实现低压侧零序保护必须在变压器低压侧的零排接零序互感器。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-12-04
应该是保护低压系统运行安全的,变压器的低压侧的零线上的互感器,是检测三相不平衡电流的。三相电流严重不平衡时,会影响系统安全。三相电流出现不平衡时,就有电流从零线过回。当零线电流超过一定值时,就会驱动断路器跳闸断电保护!
第3个回答 2012-11-30
零序电流互感器的作用是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。