ZW8-12/630真空断路器整定值分100.200.300,为什么最大只有300A?额定电流与整定电流关系是什么?

真空断路器中有电流互感器吗?它的作用是什么?

是的,ZW8-12/630真空断路器,断路器的额定电流为630A,但内置的电流互感器抽头档为100A-200A-300A,这在当初选型时已经确定了。内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用。额定电流与整定电流没什么关系,额定电流表示开关接通时的额定通流能力,整定电流是线路需要控制的过电流值。比如说你们需要的供电电流是250A,那就把内置互感器抽头设置到300A这档。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-28
  ZW8-12/630真空断路器CT整定值通常密认是200/5 400/5 600/5。CT电流整定值是可按客户要求生产的。安装在真空断路器的CT(电流互感器)是作过流保护用的。
第2个回答  2012-11-28
该断路器配的TA最大只有300A,超过就可能烧毁了。