33问答网
所有问题
ZW8-12/630真空断路器整定值分100.200.300,为什么最大只有300A?额定电流与整定电流关系是什么?
真空断路器中有电流互感器吗?它的作用是什么?
举报该问题
推荐答案 2012-11-28
是的,ZW8-12/630真空断路器,断路器的额定电流为630A,但内置的电流互感器抽头档为100A-200A-300A,这在当初选型时已经确定了。内置多抽头电流互感器可作为过电流保护之用。额定电流与整定电流没什么关系,额定电流表示开关接通时的额定通流能力,整定电流是线路需要控制的过电流值。比如说你们需要的供电电流是250A,那就把内置互感器抽头设置到300A这档。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPccc0B04.html
其他回答
第1个回答 2012-11-28
ZW8-12/630真空断路器CT整定值通常密认是200/5 400/5 600/5。CT电流整定值是可按客户要求生产的。安装在真空断路器的CT(电流互感器)是作过流保护用的。
第2个回答 2012-11-28
该断路器配的TA最大只有300A,超过就可能烧毁了。
相似回答
大家正在搜
zw32 12 630真空断路器
630的真空断路器能带多大负荷
zw20真空断路器控制器
zw32一12真空断路器图片
zw32真空断路器参数
zw32真空断路器哪家好
什么是整定
真空断路器
dw152500万能式断路器
相关问题
整定电流与额定电流的关系
断路器整定值
什么是整定电流?整定电流和额定电流什么关系呢?
开关的整定值是什么意思
10kv真空断路器调节整定值的接线图
断路器短路保护电流整定值10ln什么意思
10KV高压开关额定电流200A,实际整定是300A,是否合...
低压断路器整定值怎么计算