第1个回答 2012-12-09
不是管道里有空气,我认为是管道循环的问题,应该把你所有主管道全部串联起来,做成定温循环控制。
第2个回答 2012-12-10
楼上的说的比较清楚了.我们这边是专业珠三角做空气能热泵热水系工程统维修安装的,有问题可以联135系1277我4877
第3个回答 2012-12-14
安装的时候设计不够好吧?直接找他们公司的工程师维修比较好,具体的问题还是要看过是什么状况才好解决,一般的公司应该都可以帮忙免费维修的吧。
第4个回答 2012-12-21
什么有空气,忽悠你的,没有做回水,这样成本低些
第5个回答 2012-12-15
您的问题应该是设计时没考虑到主管水循环,用热水时需要先把主管冷水排空后水箱热水才能进入客房,所谓管里空气太多的说法不准确,应该是空气在里面形成压阻,要排空里面空气可以在主管上加装一个排气阀,而主管太长的解决可以把水箱搬到楼下(如果有地方的话),否则在热水循环泵控制上加一个定期循环,将主管冷水置换成热水就可以了,怎么可能安装时没考虑这个问题啊,呵呵。。希望能帮到你