蒸压砂加气混凝土板材如何取样送检

如题所述

关于蒸压砂加气混凝土板材取样送检现行规范尚无明确的规定。建议参照《蒸压加气混凝土板》GB 15762-2008出厂检验取样送检的规定执行。
一、出厂检验规则:
1 主要检测蒸压加气混凝土板的外观质量、尺寸偏差、基本性能(干密度、导热系数)、钢筋防锈要求(防腐能力、钢筋粘着力)、纵向钢筋保护层厚度、结构性能等;
2 抽样规则,同品种、同级别的板材以3000块为一批次,不足3000块时亦作一批计。”
二、上述《标准》明确蒸压加气混凝土板
1 按使用功能分为屋面板(JWB)、楼板(JLB)、外墙板(JQB)、隔墙板(JGB)等品种。
2常用规格:长度1800—6000mm(300模数进位);宽度为600mm; 厚度75/100/125/150/175/200/250/300 及 120/180/240mm;
3 强度等级A2.5/A3.5/A5.0/A7.5 四个强度等级;
4 干密度分为B04/B05/B06/B07四级;
5 蒸压加气混凝土的干密度、抗压强度、干燥收缩率、抗冻性的检测按GB/T11969规定的方法进行;
6 蒸压加气混凝土的导热系数检测按GB/T10294规定的方法进行;
7 结构性能试验按本规范附录C。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-09
根据设计要求送检项目有:
1、干密度一次3组共9块(100*100*100)
2、强度级别一次5组共15块(100*100*100)
3、导热系数一次1组共2块(300*300*25)
4、干燥收缩一次1组共3块(40*40*160)
5、抗冻性一次1组共3块(100*100*100)
一般情况下设计方面是不会要求全部项目检测的,只是检测2~3项而已,但送检数量就要看你当地的质检部门的要求了,有点地方要一层楼送检一次而有点地方一幢楼只送检2~4次。追问

请问如果设计上没有要求的话,有没有相关的规范或条纹要求可以参考啊?

追答

如果没有特别要求的话一般只做干密度和强度级别项目,其它的都不做。

来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
