高层剪力墙结构(地下室2层)的嵌固端能不能放在筏板上,请教各位大师

如题所述

嵌固端放到筏板上是可以的。
但是嵌固端的选择,并不是你想放在什么标高都对。
正常来说,嵌固端都选择放在正负零的楼板处,基于这个假定的计算结果由于不考虑地下室部分的质量,总体地震力较小,比较好做,而且如果周边地质情况也满足要求,这个假定也更贴合实际。
但是也有特殊情况,比如说地下室高度范围内的土比较软,侧限不能满足要求,那么就不能以正负零的楼板作为嵌固端。还有一种情况,比如说你的建筑是建立在一个山坡上的,某一个方向的地下室其实是露在外面的,这种情况,由于地下室范围的某一面没有侧向约束,那么嵌固端也得适当的考虑往下走,当然了,最不利的情况就是选择在基础底,就是你说的筏板标高。
你说的高层剪力墙结构,应该是住宅,这种结构按道理来说不会出现什么极端情况,我觉得你的嵌固端应该是可以选择在正负零的,不知道你为何想把嵌固端下移到筏板呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-05
那当然能啊。
基本上任何建筑,嵌固端放在基础顶面都是没有问题的。

对于二层地下室来说,你这样是比较偏于保守的设计。
如果符合一定的条件,可以将嵌固端提高到地下室顶板,这样计算的地震力能小很多,从而节约造价。具体见抗规6.1.14和高规3.5.2 / 3.6.3等条文。
第2个回答  2012-12-07
这个没有可不可以。规范对嵌固端是这么规定的,如果你的地下一层刚度大于地上一层刚度的2倍,地下室顶板可以作为结构整体计算的嵌固端;如果不满足,则需将嵌固端下移到基础顶板。作为一名结构工程师,如果你想把地下室顶板作为嵌固端,那么你可以对地下一层的刚度进行加大,满足2倍要求就可以了。当然如果加大后仍不大于地上一层刚度的2倍,嵌固端就必须下移。