33问答网
所有问题
高层剪力墙结构(地下室2层)的嵌固端能不能放在筏板上,请教各位大师
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-11-21
嵌固端放到筏板上是可以的。
但是嵌固端的选择,并不是你想放在什么标高都对。
正常来说,嵌固端都选择放在正负零的楼板处,基于这个假定的计算结果由于不考虑地下室部分的质量,总体地震力较小,比较好做,而且如果周边地质情况也满足要求,这个假定也更贴合实际。
但是也有特殊情况,比如说地下室高度范围内的土比较软,侧限不能满足要求,那么就不能以正负零的楼板作为嵌固端。还有一种情况,比如说你的建筑是建立在一个山坡上的,某一个方向的地下室其实是露在外面的,这种情况,由于地下室范围的某一面没有侧向约束,那么嵌固端也得适当的考虑往下走,当然了,最不利的情况就是选择在基础底,就是你说的筏板标高。
你说的高层剪力墙结构,应该是住宅,这种结构按道理来说不会出现什么极端情况,我觉得你的嵌固端应该是可以选择在正负零的,不知道你为何想把嵌固端下移到筏板呢?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dPhh40RdB.html
其他回答
第1个回答 2012-12-05
那当然能啊。
基本上任何建筑,嵌固端放在基础顶面都是没有问题的。
对于二层地下室来说,你这样是比较偏于保守的设计。
如果符合一定的条件,可以将嵌固端提高到地下室顶板,这样计算的地震力能小很多,从而节约造价。具体见抗规6.1.14和高规3.5.2 / 3.6.3等条文。
第2个回答 2012-12-07
这个没有可不可以。规范对嵌固端是这么规定的,如果你的地下一层刚度大于地上一层刚度的2倍,地下室顶板可以作为结构整体计算的嵌固端;如果不满足,则需将嵌固端下移到基础顶板。作为一名结构工程师,如果你想把地下室顶板作为嵌固端,那么你可以对地下一层的刚度进行加大,满足2倍要求就可以了。当然如果加大后仍不大于地上一层刚度的2倍,嵌固端就必须下移。
相似回答
关于
高层
带
地下室的结构
高度计基础问题
答:
1:地下室外墙有一边露着有两个问题,计算
嵌固端
即便地下室如果满足嵌固要求,也最好取嵌固在基础顶面
,地下室
外墙应按
剪力墙
计算分析不应仅作为挡墙计算,但是这样也有部分问题,为真实考虑土体对建筑的作用效应。还有一种理论是 其余三侧外围做挡墙,将周边土体和建筑分开,嵌固取在基础顶面,这样计算...
高层
建筑混凝土
结构
设计要点?
答:
因为高层受到一定的水平荷载,容易出现结构倾覆,因此基础的埋深要达到要求
,不能
过浅,这是很多设计人员非常容易忽视的问题,会造成非常严重的后果。2.2选择合适的
结构嵌固端
嵌固端位置的选择,对结构指标以及内里配筋会有直接的影响,因此结构设计以及计算中,要结合土体的实际约束以及上下层的刚度,对嵌...
土木工程建筑的问题与初探?
答:
则只要地上一层的侧向刚度能满足规范要求,则
地下室
顶板可作为
嵌固端,
即使高差稍稍超过1/3层高,也可将主楼周边一跨的楼板适当抬高以满足高差,不过需进行加强处理:有错层部位加大梁的刚度,
大家正在搜
高层剪力墙结构的剪力墙布置
框架结构地下室嵌固端
地下室嵌固端在基础面
地下室的嵌固部位
对于有地下室的嵌固部位表示什么
地下室顶板嵌固端条件
非嵌固端地下室顶板配筋要求
高层剪力墙结构
高层楼房剪力墙体结构
相关问题
高层剪力墙结构,选取基础作为嵌固端时,纯地下室部分的底板配筋...
剪力墙结构嵌固端在地下室顶板时,地下室多加的剪力墙是否需要加...
剪力墙结构地下室要不要有约束边缘构件
6度抗震设防区,100m高层剪力墙结构,地下室两层,地上结构...
一层地下室,地上18层,框架剪力墙结构,筏板基础,1号楼里面...