一个10kv配电柜中,应怎样用上电度表呢?在一次出差中听同事说一个10kv配电柜中安装了三个电压互感器。

三个电压互感器降压后接入电度表。也没听明白他说的情况,您能告诉我是怎样的接线吗?而个人认为用两个电压互感器,从高压部分经过两个电压互感器也能得到A,B,C三相啊?然后接入电度表,这样可以吗?希望老师不吝赐教。

10KV,35KV都可以用3PT的,10KV用3PT 如果是3PT用的是10000/100的,精度:0.2S 极 

端子上会有:S1,S2   将三个S1分别接入电表电压端子,3个S2串联接地。如果是2PT的第一个1PT的S1与表的 2  号端子,第二个2PT的S2 表的  8 号端子, 最后将1PT ,2PT 的S2,S1联接,  接到表  5   端子,然后接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-15
10KV系统一般装有三芯五柱电压互感器,作为测量保护及绝缘监察使用,这时电度表就可以取之该电压互感器的二次电压。如果没有绝缘监察装置,当然可以采用两个电压互感器V接线,得到Uab、Ucb供两元件电度表使用。追问

您好,我上面指的是电度表,不是测电压,同时还会接入电流互感器产生的电流的那种计量用的。不知道我这样说对不对。得出三相电压。能帮我讲解下吗 谢谢

追答

就是说的电度表啊,电度表要接电压和电流。因为三线制(10KV既是)两元件电度表不需要UN,要接人的是Uab和Ucb电压,所以可以采用V接线电压互感器。

本回答被提问者和网友采纳