1台35KV,2000kV·A,35±2×2.5%/O.4kV的配电变压器,其低压侧中性点电流互感器的一次额定电流一般取多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-14
按规程,不管变压器一次电流多大,低压侧中性点的CT都取100A。
追问
答案是1000A
追答
DL/T5222-2005第15.0.6条:变压器中性点的CT按变压器额定电流的30%选取。有放电间隙时,放电间隙的CT一次侧电流取100A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dR0hdc55B.html
其他回答
第1个回答 2013-01-16
根据规定,无论多大的变压器的初级电流,在低压侧的中性点CT已100A。