西门子S7-200与MM430变频器之间的控制问题??

小弟现在遇到这样一个问题,在做恒压供水系统的毕设时,利用PLC的PID控制调节变频器的频率输出,我是通过PLC模拟量输出到变频器的模拟量输入端,现在问题是这样的:1:是否还需要从PLC输出一个控制命令来启动变频器,变频器的相关参数该如何设置?2:如果压力不够,一号电机从变频切换到工频,同时变频器变频启动二号电机,那在这个过程中,一号泵切换到工频后,变频器此时的输出该怎么控制?是不是要关闭变频器使变频器的输出归零,然后在接通2号泵变频启动的时候再启动了??

你好,如果用PLC做PID的话首先将反馈压力和变频运行频率都要接入PLC ,模拟输出接入变频器频率输入端,这个只是一部分,如果要用PLC你为何不将控制投切也一并加进来呢?将变频1泵,变频2泵,工频1泵,工频2泵都由PLC去控制,将变频设为普通使用方式就可以了,一般都是出厂设置,将变频器停机方式设成自由停机。
控制及编程思路如下:
1:启动变频1泵 输出Q1
2:条件分析:反馈压力是否满足给定压力,运行频率是否到达上限
3:如果上述条件满足,停止1泵变频,启动1泵工频1泵,输出Q2;间隔0.5S启动变频2泵
4:上述这样就可以实现一控二了
5:时刻分析给定压力与反馈压力,条件达到,减泵同上反向
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-23
1,设置好通信,自动识别,如果通过PLC模拟量输出到变频器的模拟量输入端就不必要,2 切换可以将变频器输出切到2好电机,可以不归零,但是最好在程序里面停止输出1S后接通2号电机,这样更合理,如果对你有用要记得点采纳哦!追问

1、难道通过PLC模拟量输出到变频器的模拟量输入端,变频器就能自动运行输出相应的频率吗?但是我看MM430手册说,如果没用相应的启动信号的话,变频器一直处于输出关闭状态了!!
2、你的停止输出1S是说在程序里面,当一号泵由变频切换到工频后,产生一个1S延时,延时到后启动二号泵变频启动信号吗? 如果是这样的话变频器1S后输出会怎么样了??

追答

1.模拟量输入有U和I两类,你应该接U输入,一般变频器都默认这个端口,等同与变频器的面板调速电位器,但是MM430型号我也不知道,你仔细看说明书,也可以试下没事的。我觉得采用数据通信最好,但是复杂点。2. 延时启动2号时,设置1S控制电压为0,切换的KM2后程序再输出控制电压,这时不必要管变频器怎么样了,主要是你的程序问题了,对PLC来讲,它只是一个受控制的对象而已

追问

大哥你QQ多少,咱线上讨论一下!!我的451535256

第2个回答  2013-01-26
开关信号与频率信号不同,必须加开关信号,频率可在变频器上预设,若不改变可不加。
变频器的别一个作用是减压启动,不要直接转换,先关后开,不然可能出现故障…
第3个回答  2013-01-26
朋友给变频器,运行信号,当然这些需要预先设定好变频器参数,