功率为1100KW的设备,请问用多大(截面大小)的电缆呢(采用三相五线制,电压为380V)?

要用多粗的电缆?

截面300的电缆才能带500A,你这个设备单相电流为1590A,至少要四条300的电缆并起来才行,晕死,那截面都不只1200了,直接用母排算了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-24
1.高压配电;
2.母线传输。