建筑物接地测试须测几个点,对地电阻为多少符合要求

如题所述

建筑物接地测试须测几个点,对地电阻不大于10Ω符合要求。

接地电阻测试仪设置要求:

(1) 接地电阻测试仪应水平放置在离测试点1~3m处,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。

(2) 每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。

(3) 两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置,其间距为20m 。且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持在一条直线上。

(4) 两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。

(5) 不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

扩展资料

建筑物接地系统对于整个建筑的防雷保护和电气系统的正常运行有着重要和深远的意义。建筑物接地系统的接地电阻也是电气工程验收的一项重要内容,其测量记录是工程竣工归档资料之一。

防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量,单位工程竣工时还要进行复测,建筑物接地电阻的测试,一般是先由施工单位自行组织专业人员使用专用的测试仪器进行测量,由监理人员旁站,测试的数据填入专用的测试记录表格。

参考资料来源:百度百科—钳式接地电阻测试仪

参考资料来源:知网—防雷接地测试点不能漏掉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
测试点数量没有明确要求,如果是利用建筑基础钢筋接地的话,一般是建筑宽边每边至少一个测试点。
如果是明敷引下线的接地的话,每个引下线有一个测试点。
接地阻值按照建筑物内部弱电设备和系统的最低要求来设定,一般≤4Ω!本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-23
建筑物接地测试须测2-3个点,接地电阻不大于1欧姆符合要求