同一纵向受力钢筋不得有2个和2个以上接头,请问这同一受力钢筋是指一跨的长度还是1根钢筋长度还是什么?

同一纵向受力钢筋不得有2个和2个以上接头,请问这同一受力钢筋是指一跨的长度还是1根钢筋长度还是什么?这同一受力钢筋的长度表示不明确,是一根钢筋(9米)内不能有2接头还是什么

  1、首先纠正一下,不是“不得”而是“不宜”。
  GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范规定“同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”。这里是“不宜”,并不是“不得”。属于一般控制项目,不属于主控项目。这是指在同一根纵向受力钢筋的同一受力区段内最多只能有一处接头,而不宜有两个或两个以上接头,其目的是保证钢筋传力性能。
  2、直观理解,柱子同一层只能有一个接头,梁同一跨只能有一个接头,与钢筋生产的定尺数9米没有关系。
  3、有些情况是无法避免的,比如灌注桩几十米深,钢筋不可能只有1个接头的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-20
是指着一根纵向受力钢筋,意思就是在这一根钢筋上不能出现两个或者两个以上的接头。。。追问

这根钢筋的长度呢?

追答

对钢筋的长度没有要求,不管多长只要是一根就不允许有2个或2个以上的接头。。。

第2个回答  2013-01-20
指一跨内一根受力钢筋不得有2个和2个以上接头