变压器是6kv500kva问一次,二次电流互感器和电度表的选择,要计算过程

变压器是6kv500kva问一次,二次电流互感器和电度表的选择,要计算过程

变压器一次额定电流In1=500/1.732/6=48.11A
变压器二次额定电流In2=500/1.732/0.38=759.69A
高压侧电流互感器变比选择50/5,电度表选择额定电压100V、额定电流5A的。实际电度等于电度表抄见电度乘以电压互感器变比6000/100乘以电流互感器变比50/5。
低压侧电流互感器变比选择1000/5,电度表选择额定电压380V、额定电流5A的。实际电度等于电度表抄见电度乘以电流互感器变比1000/5。追问

一二次电流互感器的选择是变压器一二次电流的近似值?6000比100这个参数是什么?

追答

6000/100V是高压侧电压互感器变比。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考