关于限制输入信号nc 跟no ,根据什么来选择是用nc还是no的?随便选哪种都能达到目的吗?原点输入 接近输入也一样吗?还有查找方向用ccw还是cw,在程序里不能用程序来指定吗,必须靠这里设置的吗?
①软件翻译的不好, 限制输入信号即 极限信号(CW,CCW),
一般,梯形图按下面编就可以了。
只要根据情况改 常开(NO),常闭(NC)就可以了。
常开:没有撞到极限的时候,PLC灯灭
常闭:没有撞到极限的时候,PLC灯亮. (光电有输出)
如果不想改 NO,NC,还可以在程序里将上图的 1.00 或 1.01取反。
②原点信号和接近信号,必须要设对,程序里不能改。
常开:没有撞到极限的时候,PLC灯灭
常闭:没有撞到极限的时候,PLC灯亮. (光电有输出)
③查找方向梯形图程序貌似不能改。
追问按这个编的时候里面的设置要改成no吗?那外部接线的传感器也改成常开型的吗?再请问假如程序按照这么写的话的设置成nc,外部接线还是给常开会有什么反应?
方法一,上面梯形图不变,设置中改极限信号的 NO,NC即可
方法二,设置中NO或NC不用改, 改梯形图中 1.00,1.01常开或常闭即可。
设置错的话伺服不会动,因为极限被接通了。
还是不大理解,很纠结这个问题。当外部传感器接线接的是常闭的时候就是一直有输出,碰到后变成常开,这个时候极限设置成nc吗?当外部传感器是常开,碰到才有输出时变常闭时候,那么设置成no吗?
追答恭喜你,答对了。
像你所说那样,梯形图要按下图编。
还有,设置完后断电重启。
常开常闭我明白,但是具体是怎么用的,假如我的传感器是常闭型的,是信号一直给出的,那我要选择nc吗?选no就不行了吗?PLC中所有的动作都可以用编程来实现,其实这个向导就是帮你简化编程而已,你设置完后会自动生成相应的程序,请问我设置了怎么没有自动生成程序呢?
追答选nc和no都行,看你的程序了,你可以让导通时动作,也可以让导通时不动作,但是用这个向导的话应该选nc,因为这个向导默认的是有信号时动作。置于这个程序是有生成的,有的品牌的PLC用向导生成的程序在你的梯形图中能看见,有的看不见。我认为看的见的比较人性化,但是有的看不见我也不理解为什么要这么设计。