3×10(40A)的三相电表 最大可承受多少千瓦,单项可承受多少千瓦? 40A电表可否承受到80A呢?不烧电表
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-29
3*10(40A)三相电表额定电流10A,在这个电流下工作精度最高。允许最大持续工作电流40A,单相最大可承受9千瓦左右。对于电感型设备,单相最大可承受9千乏左右。
40A电表绝对不能承受到80A电流。肯定要烧表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dRR04Wdc5.html
其他回答
第1个回答 2012-12-29
10(40A)含义就是最大40A,也就是每相40A,对于单相设备来说,每相只能承受8.8KW,三相也就是合计26KW,这仅仅是阻性设备可以这计算,要是感性负载比如空调、电动机那就要小很多。这个表极限40A,超一点点没有关系,太多了就会烧表。
相似回答
3×10(40A)的三相电表
最大可承受多少千瓦,单项可承受多少千瓦?
答:
1、3×10(40A)的三相电表属三相直入式电能表,其最大电流可以到40A;2、如果用户的功率因数以0.8计算,则该表能够承受的功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×0.38×40×0.8=21(kW)
3、单相能够承受的是总表的三分之一,即7kW
。
三相有功
电能表3
*
10(40)三相
用电
的最大
负载功率是
多少?
单相用电每一...
答:
3*
10(40)的
表最大相电流可以达到
40A,
故每一相的最大负载功率P=U*I=220V*40A=8800W=8.8KW;据此可见 三相用电的最大负载功率为3*8.8=26.4KW。
三相电表
的3x
10(40)能
承载多大功率
答:
作单相使用时,每相的额定功率=220*10=2200W
,最大
功率=8800W。这表的额抄定电流10A、最大短时电流为
40A
、一般测量仪表的量程在1/2~2/3为好,则:40(2/3)≈26.7A,也就是袭长期
能承受
的电流为26.7A。计算
承受三相
功率:P=UI√3cosφ=380×26.7×1.732×0.9≈15.8KW;3x
10(40)
A三...