同规格钢筋进场60吨以上委托单应该怎么填

如题所述

一、钢筋的取样试验
(一)钢筋
1.检验标准:
钢筋原材试验应以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。
2.取样数量:
每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学)。低碳钢热轧圆盘条时,拉力1根。
3.取样方法:
⑴试件应从两根钢筋中截取:每一根钢筋截取一根拉力,一根冷弯,其中一根再截取化学试件一根,低碳热轧圆盘条冷弯试件应取自不同盘。(25/45,30/50)
⑵试件在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。
⑶拉力试件长度:7d0+200mm。
⑷冷弯试件长度:5d0+150mm。
⑸化学试件取样采取方法:
1)分析用试屑可采用刨取或钻取方法。采取试屑以前,应将表面氧化铁皮除掉。
2)自轧材整个横截面上刨取或者自不小于截面的1/2对称刨取。
3)垂直于纵轴中线钻取钢屑的,其深度应达钢材轴心处。
4)供验证分析用钢屑必须有足够的重量。
(二)冷拉钢筋
应由不大于20t的用级别、同直径冷拉钢筋组成一个验收批,每批中抽取3根钢筋,每根取3个试样分别进行拉力冷弯试验。

(三)冷拔低碳钢丝
1.甲级钢丝的力学性能应逐盘检验,从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后再取两个试样,分别作拉力和180°反复弯曲试验,并按其抗拉强度确定该盘钢丝的组别。
2.乙级钢丝的力学性能可分批抽样检验。以同一直径的钢丝5t为一批,从中任取三盘,每盘各截取两个试样,分别作拉力和反复弯曲试验。如有一个试样不合格,应在未取过试样的钢丝盘中,另取双倍数量的试样,再做各项试验。如仍有一个试样不合格,则应对该批钢丝逐盘检验,合格者方可使用。
注:拉力试验包括抗拉强度和伸长率两个指标。

二、焊接钢筋试件的取样
焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于 成品质量的检验。
(一)钢筋闪光对焊接头
1.钢筋接头检验标准:
同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若
累计仍不足200个接头,则仍按一批计算;
2.取样数量:
每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件;
3.取样方法:
⑴试件应从成品中切取;
⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件;
⑶模拟试件的检验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。

(二)钢筋电弧焊接头:
1.电弧焊接头检验标准:
⑴在焊接条件下,同接头形式、同钢筋级别每200个接头为一批。
⑵在钻孔桩中,每一墩中,钢筋接头同接头形式、同钢筋级别位置,每200个接头为一批,不足200个时,仍作为一批,当超过200个接头时,应再取一批样件做试验。
2.取样数量:
每批取样一组(3个试件)做拉力试验。
3.取样方法:
⑴一般试件应从成品中切取,每批随机抽取3个接头进行拉力试验。
⑵对于装配式结构节点的钢筋焊接接头,应按现场最不利的生产条件制作模拟试件。

(三)钢筋电渣压力焊:
1. 电渣压力焊检验标准:
⑴在一般构筑物中,每200个同钢筋级别的钢筋接头作为一批。
⑵在现浇钢筋混凝土结构中或每施工区段,同钢筋级别的200个接头为一批,不足200个仍作为一批。
2.取样数量:
每批取试件一组(3个试件)做拉力试验。
3.取样方法:
试件应从每批接头中随机切取。

(四)钢筋气压焊:
1.气压焊检验标准:
⑴班前焊试件每批钢筋(≤60t)焊接6根接头(外观检查合格)3根作拉力试验,3根做弯曲试验。
⑵班中焊:在一般构筑物中,同类型接头每200个接头为一批。不足200个接头仍应作为一批。
2.取样数量:
每批取试件一组(3个试件)做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋焊接中应另取3个接头做弯曲试验。
3.取样方法:
⑴试件应从每批接头中随机切取;
⑵拉力试件的受试长度Ls应等于钢筋公称直径的8倍;夹持长度Lj根据钢筋直径大小确定,一般应大于或等于100mm;见图1
图1 拉力试件
⑶弯曲试件长度应不小于表1中的规定。
弯曲试件长度 表1
钢筋直径(mm) 16 18 20 22 25 28 32 36 40
试件长度(mm) 250 270 280 290 310 360 390 420 450
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-31
委托组数的变化。同厂牌、同炉批号60吨为一组,超过60吨就填写2组了
第2个回答  2017-12-05
(1)低碳钢热轧圆盘条应成批验收,每批由同一牌号、同一炉(罐)号、同一尺寸的盘条组成,其重量不得大于60t。 允许由同一牌号的A级钢(包括Q195)和B级钢,同一冶炼和浇铸方法、不同炉罐号的钢轧成的盘条组成混合批,但每批不得多于6个炉罐号,各炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。
(2)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格,同一交货状态的钢筋组成,其重量不大于60t。 公称容量不大于30t的冶炼炉冶炼的钢和连铸坯轧成的钢筋,允许同一牌号、同一冶炼方法,同一浇铸方法的不同炉罐号组成混合批,但每批不多于6个炉罐号。
(3)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,其重量不大于60t。 允许同一牌号、同一冶炼方法,同一浇铸方法的不同炉罐号组成混合批,但每批不得多于6个炉罐号 。
(4)钢筋混凝土用余热处理钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,其重量不大于60t。 公称容量不大于30t的冶炼炉冶炼制成的钢坯制的钢筋,允许同一牌号、同一冶炼方法,同一浇铸方法的不同炉罐号组成混合批,但每批不多于6个炉罐号。
(5)冷轧扭钢筋验收批应由同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、同一台班的钢筋组成,且每批不大于10t,不足10t按一批计。
(6)、预应力混凝土用钢绞线应成批验收,每批钢绞线由同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成,每批质量不大于60t。
取样数量
钢筋的试件数量根据其供货形式的不同而不同。
钢筋砼用热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋:每批直条钢筋应做2个拉伸试验,2个弯曲试验;
低碳钢热轧圆盘条:每批盘条钢筋应做1个拉伸试验,2个弯曲试验;
冷轧扭钢筋:每批2个拉伸试验,1个冷弯试验试件;
冷拉钢筋:每批冷拉钢筋应做2个拉伸试验,2个弯曲试验;
冷拔螺旋钢筋:拉伸试验应逐盘检验取1个试件,弯曲试验每批2个试件;
冷轧带肋钢筋:拉伸试验应逐盘检验取1个试件,弯曲试验每批2个试件;
根据以上内容填写委托。来自:求助得到的回答
第2个回答  2017-12-05
60吨以上应该分批了。追问

同规格钢筋进场60吨以上的单面焊试拉件委托单应该怎么填

追答

单面焊是按接头数量来的 300个一组 和钢筋的进场数量关系不是。