PROFCE触摸屏和1台AB变频器+2台士林SE2变频器用RS485 RTU格式通讯,第一次使用,想请教高手指点.谢谢!

问题 1.连线都已OK,一台通讯时速度很正常,但三台同时通讯时出现反应很慢的现象,我现在只在测试,用的线就1米长,应该不存在干扰.到时生产时可能要用到5台,那速度不是更慢吗?资料上说在接线的首端和末端各加一个120欧的电阻,这是起什么作用?和这有关系吗?
2.正常情况下在触摸屏上设定变频器的频率都没问题,但我一断电(变频器和触摸屏的电源)重新打开的时候触摸屏上以前设定的频率会变化,AB的变频器通电默认的是0HZ,那触摸屏就会变为0HZ,士林SE2的通电不知道为什么会默认为60HZ,那触摸屏也就会变成60HZ,好像是第一次通电时触摸屏会先读取一次变频器的频率.我再在触摸屏上设定频率变频器也会跟着变,只要不断电怎么设定都正常.我要怎么让触摸屏设定的频率断电后也保持不变?不去读取变频器的频率?(士林的变频器我设定为通讯模式通电默认的就是显示60HZ,不是通讯模式就是0HZ,不知道为什么)
请高手指点一下!感谢了!

简单回答一下:
第一个应该是阻抗匹配的 但是在485只有那三台机器 应该不那么明显,你看看通信地址或者方式方法接线有没有问题。至于具体是什么阻抗匹配 你可以BAIDU一下。
第二个,有些变频器有设定掉电频率是否保存(即你设定的频率命令在掉电的时候是否保存),如果你设定是不保存,那每次再上电都是默认的值。如果是保存了,相信就是你掉电时候的频率命令值。
至于你不去读变频器的频率 那是你触摸屏程序的问题,你可以选择读与不读,或者你也可以触摸屏内部判断,如果不是你默认的频率自动写入新的触摸屏默认频率命令下去即可。这个处理可以根据自己及使用场合灵活应付。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-30
120欧的电阻 匹配电阻

变频器 干扰 不小吧
第2个回答  2013-01-14
在天津买英威腾变频器,当然要找天津英威腾电气科技有限公司