发电机有多种调节方法:
1、“恒功率因数”:发电机始终按0.8的功率因数发,无功始终按0.8功率因数随有功自动增减。
2、“手动调节”:无功发都是完全由运行人员决定,a、根据有功负荷的变化调节无功,有功增加,无功增加,有功减少,无功减少。b、根据电压的变化调节无功,电压高,减少无功,电压低,增加无功。c、根据调度的指令调节无功,调度需要发多少就发多少,有时甚至是全部发无功。
3、自动调节:无功发多少,完全由励磁系统根据负荷情况、电压情况综合判断,自动跟踪。
4、“恒无功”:恒功率和手动调节相似,不管有功发多少,无功都不会变。
全自动运行的发电机,同时具备4种运行方式,每一种运行状态有故障时,自动转为设置的另一运行方式或默认的运行方式。
大部分情况下,不管任何运行方式的发电机,开始时都是手动调节,转速接近额定转速时,投入励磁建压,配合水机人员调节出合格的电压和频率,并网或投入负荷。

励磁系统的主要作用
1、根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;
2、控制并列运行各发电机间无功功率分配;
3、提高发电机并列运行的静态稳定性;
4、提高发电机并列运行的暂态稳定性;
5、在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;
6、根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制等。追问

那请问发电机运行在高速和低速状态无功调节是怎么样的呢?

追答

发电机的转速是额定的,只有在额定状态下工作,发出额定的电压和功率,励磁机也在额定的范围工作。
自动运行的发电机,当发电机转速升高,电压升高时,会自动减少励磁电流,电压再升高,会启动强减装置,启动强减装置都不行,跳闸停机。
低速状态运行,电压降低,会自动增加励磁电流,电压还低,会启动强励装置,启动强励装置都不行,跳闸停机。
手动运行的发电机,调节和自动一样的,只是由人工操作而已。转速升高,电压升高,减少励磁电流,减少无功。低速运行,电压降低,增加励磁电流,增加无功。
任何状态下,增加励磁电流,增加无功,提升电压。减少励磁电流,减少无功,降低电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-27
国家对大功率用电的用户有功率因数要求,避免影响电网质量。一般用户都是感性负载,比如电机之类,需要用电容来补偿无功功率。计算需要多大电容,可按负载满载情况下的额定功率和功率因数计算匹配。比如,电机的无功功率是其固有特性,不需要区分高速、低速状态。希望对你有帮助
第2个回答  2012-12-27
用电设备选 定后,实际使用过程中的无功无法调整,除非是同步电机才好调整,只能外加电容才能调整。