三晶8000B 变频器用模拟量给定频率却没反馈~~应该说反馈不变一直13ma

接线端子是模拟量输入ACI 和GND 模拟量输出是 AM 和GND 应该是没错的 可是就是没输出模拟量 跳线都正确 而且说明书上说AM可以输出4-20毫安信号可事实上参数里怎么调整都只有0至10V 真坑爹的变频器

看了一下变频器的使用手册,AM是可以输出4~20ma的电流信号的,但4~400KW,默认是输出0~10V的电压信号,而4KW以下的,则默认是4~20ma的电流信号。4~400KW的变频器,要想输出4~20ma的电流信号,必须调整主板上的JP2跳线,把那个金属针拔下来,短接1~2针,就是电流信号了。在说明书的第28页,建议您仔细看一下。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
你自己没有设置好,有问题又不联系三晶,就在这里说变频器不好,真的很不客观。除了接线,还要参数配合的啊,你在这里都没有说参数你是怎么设置的!你要不懂,直接打三晶400电话问清楚,如果三晶公司的工程师都搞不定,你再说这个话,才是有说服力的。按照你这样的只是接线,什么都没有干,或者设置了,没有设置对,设置好,又不咨询厂家或者代理商,无论什么变频器,都要说你坑变频器他爹了。我知道你对变频器熟悉,我是打个比方。我是觉得,你所说的这个现象,肯定是有原因的。大家都用得好好的,为什么你就有这个问题呢?先找出原因,或者你说了这个问题,后来是怎么解决了呢?有个对照才让大家知道到底是变频器问题还是设置问题,这样才能既说明的问题,又让大家知道原因学到东西或者认可你的话,而不是光发泄情绪而已。如果你觉得我说的没有道理,那就当我这个卖了10年变频器的人路过,一个路人甲而已。有理的话,就一起探讨一下。
第2个回答  2012-12-28
那你就把跳线跳到模拟电压信号参数在设置一下,就好了