总负荷12KW ,用三相四线制供电,设计分5个回路。请问怎么计算,电流是多少,选用多大的电缆。

如题所述

三相四线制供电一般可以按每1KW 2A来估算正常的工作电流,总负荷12KW即工作电流为24A。此电流值如果采用铜芯线供电,4mm2导线即可满足要求,但建议采用6mm2的铜芯线比较好(6平方三相四线铜芯电缆)。追问

你好,6MM2的铜芯线是主线的嘛。 分5个回路 回路上的电流怎么计算,电缆选用多大的呢?

追答

支路上的配线须根据各支路的负荷大小和用电性质(三相电机?单相电机?空调?照明?等等)来决定。

追问

用于路灯照明的。总负荷为12KW,分五个回路,每个回路就是2.4KW,三相供电,也就是说A相接两个回路,B相接两个回路,C相接一个回路;那么A相和B相的负荷就是4.8KW,C相是2.4KW。根据公式I=P/(1.732*U*cosの)算出电流,选取电缆。请问是这样理解计算吗??

追答

就你所说的情况,五个回路都选用4mm2的铜芯线即可。
上面的配线都有富裕,可保证长时间正常使用并留有一定的余地。若是临时性质的布线,则主线和支线都可以降一个档次,即按上面的规格全部采用铝芯线或者主线用4mm2的铜芯线,支线用五条2.5mm2的铜芯线。
供参考。

追问

我们是用于小区的路灯照明,是长期正常使用的情况。。主线用6mm2 支线用4mm2 考虑各种因素的情况下 应该足够能满足了吧。

追答

没问题,足够了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-18
1、关于这个问题,我认为只是一个假想。目前在我国已经不允许采用三相四线制供电。
2、我们知道“凡是采用保护接零的低压供电系统,均是三相五线制供电的应用范围。国家有关部门规定:凡是新建、扩建、企事业、商业、居民住宅、智能建筑、基建施工现场及临时线路,一律实行三相五线制供电方式,做到保护零线和工作零线单独敷设。对现有企业应逐步将三相四线制改为三相五线制供电,具体办法应按三相五线制敷设要求的规定实施”。
3、假如采用三相四线制进行小区照明回路路设计和用电负荷分配及输电线路荷载计算,技术路线应当是:a ”三相山的负载均与供地的零线形成回路”; b “五个回路分别分配与第一相和第二相各两个回路,第五个回路分给第三相”;c"计算总负荷平均分配给五个回路的载荷功率,即12kw除以220再除以5。再将商数乘以各相上的回路数,得出各相上的符合功率”;d “电缆以铜芯线为首选,不考虑输电距离和电路功率因数的情况下,以各相最大负载功率查得电工手册给出的铜导线截面积数值,但是应当考虑零线负载功率应当是五个回路的和”。