低压断路器选型问题:额定电流为200A,瞬时跳闸电流为额定电流的5倍。我该怎么选??
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-17
建议你选250A或300A的,瞬间跳闸电流一般设计都是10倍,这个不用考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dRWdWWcW0.html
其他回答
第1个回答 2013-01-18
可以选瞬时跳闸电流可调的那种断路器,ABB 西门子 施耐德等 都有这种的。
第2个回答 2013-01-18
我知道一个工业电气专业网购平台(温州电器网)你可以去看看
相似回答
断路器额定电流怎么选择
答:
断路器额定电流选择:
1、CDL7系列漏电断路器适用于交流50Hz,额定电压至400V
,额定电流
至63A,动作性能与线路电压无关的家用和类似用途的场所,主要用作电击危险保护和对人的间接接触保护。当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,间接保护人身及用电设备的安全, 也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换...
如何
选择断路器的
保护
电流?
答:
Ir
:额定电流
。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
断路器的选择:
电压380v
电流200A
如何选择断路器 给出具体的型号
答:
电流I=
200A
。 断路器的电流=1.3*200=260A,应该选取300A 的。型号为:塑壳断路器NF400-CW 300A。断路器:断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的
电流的
开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与
低压断路器
,高低压界线划分...
大家正在搜
低压断路器的额定电压和额定电流应
低压断路器额定电流的选择
低压断路器的额定电流
断路器额定电流怎么选择
断路器的额定电流怎么调
断路器额定电流和脱扣电流
高压断路器的额定电流是指
低压断路器的电流选择
低压分断电流和额定电流
相关问题
低压断路器应该怎么选型,它的长延时、短延时、瞬时整定值都是什...
电机怎么选择断路器
如何选择开关(断路器等)大小,一般选择大于额定电流多少合适?
断路器的额定电流取电机额定电流的多少倍
关于断路器的额定电流的选择
在选择断路器时如何选择分断能力的选型,短路电流应该怎样计算?
NSE250N3200,请问200A的额定电流,是单极可以通...
断路器额定电流和跳闸电流的区别