脚手架搭设问题

本工程落地式双排脚手架搭设高度到15.3米后因结构往内收了80CM,现在就想把15.3米以下的内排架用作外排架,现在的外排架搭设在悬挑板上,并在悬挑板下搭设钢管撑架,15.3米以上还要搭设15米,请问这种搭设合理不?希望大家帮忙参考参考,谢谢!
说错了。是现在的内排架搭设在悬挑板上,也就是15.3米以后的内排架搭设在悬挑板上

  脚手架搭设规范
  1、脚手架负载不得超过270kg/m2,经验收合格挂牌后方可使用,使用中应经常检查与维护。负载超过270kg/m2,或形式特殊脚手架应进行设计。
  2、钢管立柱应设置金属底座,对地质松软基础应垫木板或设扫地杆。
  3、脚手架立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距不超过2米。
  4、脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设尖刀撑与支杆,高度在7米以上无法设支杆时,竖向每隔4米,横向每隔7米必须与建筑物连接牢固。
  5、脚手架外侧、斜道、平台设置1.05米防护栏。铺设竹排或木板时,两头必须绑扎牢固,严禁不绑扎就投入使用。
  6、在通道与扶梯处脚手架横杆应加高加固,不能阻碍通道。
  7、挑式脚手架一般横杆步距1.2米,并要加设斜撑,斜撑与垂直面夹角不大于30°。
  8、为了防止架子管受压弯曲扣件从管头滑落,各杆件相交伸出端头均大于10厘米。
  9、脚手架搭设地点如有电源线或电气设备时,必须符合安全距离规定,搭设与拆除时采取停送电措施。
  10、脚手架验收时,应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度。
  11、脚手架搭设前,必须对架子管、扣件、竹排、铁丝进行检查,架子管严重弯曲,扣件严重腐蚀、裂纹,竹排腐烂的必须报废,不得使用。
  12、禁止将脚手架直接搭靠在楼板的木楞上及未经计算过补加荷重的结构部分上,或将脚手架和脚手板固定在建筑不十分牢固的结构上(如栏杆、管子等)。
  13、脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上,固定牢固。脚手板不准在跨度间有接头。
  14、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。
  15、脚手架应装有牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用起重装置起吊重物时,不准把起重装置和脚手架的结构相连接。
  16、搭设脚手架的工作领导人应对所搭的脚手架进行检验合格并出具书面证明后方准使用。检修工作负责人每日应检查所使用的脚手架和脚手板的状况,如有缺陷,须立即整修。
  17、严禁随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。
  18、脚手架上禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,木竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应另设木横担。
  19、安装金属管脚手架,禁止使用弯曲、压扁或者有裂缝的管子,各个管子的接连部分要完整无损,以防倾倒或移动。
  20、金属管脚手架的立杆,必须垂直地稳放在垫板上,在安置垫板前要将地面夯实、整平。立杆应套上柱座,柱座系由支柱底板及焊接在底板上的管子制成。
  21、金属管脚手架的接头,应用特制的铰链相互搭接,这种铰链适用于直角,也适用于锐角和钝角(用于斜撑等)。连接各个构件间的铰链螺栓必须拧紧。
  22、脚手板必须固定在金属管脚手架的横梁上。
  23、当移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,上面有人工作的脚手架禁止移动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-30
请问上部结构还有多高,如果在12M以上的话还是马上安装挑架吧!脚手架外架高度不能超过24M。悬挑板下面是什么?有支持么?如果没有支撑到底的话,就不能用,要用就必须要进行强度测试进行验算上部荷载。安全最重要,出事不得了。其实80CM根本不太影响外架,可以多设置连墙件,直接向上搭设就可以了。
第2个回答  2012-12-30
本工程落地式双排脚手架搭设高度到15.3米后因结构往内收了80CM,现在就想把15.3米以下的内排架用作外排架,现在的外排架搭设在悬挑板上,并在悬挑板下搭设钢管撑架,15.3米以上还要搭设15米,请问这种搭设合理不?

不合理 要按 悬挑架 规范执行 。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-30
脚手架搭设必须要报脚手架专项施工方案交监理审批,同意后方可搭设,所用的材料如钢管扣件的须检测合格才可使用。你可以上筑龙网上下载方案。
第4个回答  2012-12-30
脚手架工程的搭设及其工程预算楼主为什么不去几个造价网搜一搜的,应该都有,回答的也更专业一些,其中有个张国栋造价比较出名。