33问答网
所有问题
关于PKPM角柱的问题角柱 下面几层是角柱,收到上面的角柱是否也要按规范加强。
关于PKPM角柱的问题角柱 下面几层是角柱,收到上面的角柱是否也要按规范加强。
举报该问题
推荐答案 2013-01-06
角柱的特殊性在于角柱处于建筑物的两个边上,
地震工况下,无论那一个方向,角柱的受力都不小,
所以收到上面的角柱也应该加强,最好这个柱子的下一层也适当加强。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dRcRBdh0h.html
其他回答
第1个回答 2012-12-30
要,比如出屋面楼梯间四角。
第2个回答 2012-12-31
下面几层是角柱,收到上面的角柱是要按规范加强。
追问
请问是在哪条规范中有讲,谢谢
追答
角柱的判断还要规范吗。
相似回答
PKPM软件
在结构设计中常见的一些
问题
?
答:
因为设计规范规定底层柱计算层高应为基础顶面至首层楼盖顶面的高度
。 4结语 在实际工程的设计过程中,应认真的考虑设计的每一环节,各种参数应按照国家规范正确地选取,模型的简化应与工程实际相吻合,使计算假定与实际情况相一致,而且应注意设计软件的适用条件及其技术条件,正确的使用PKPM 软件,保证计算结果准确,使建筑结...
PKPM
三级框架柱优化设计要求?
答:
2、柱截面尺寸调整,多层宜2~3层调整一次,高层宜结合混凝土强度的调整每5~8层调整一次
。原因同上。3、柱纵筋最小直径,柱截面400x400mm取14mm。柱截面≥400x400mm取16mm。可使程序绘出的施工图的柱纵筋配筋率在合适的范围内。4、柱纵筋配筋率,柱纵筋多为构造配筋,采用HRB335时中柱、边柱1~1.2%...
pkpm
请教三个
问题,
请大侠们不吝指教
答:
一,有可能会不满足裂缝要求。有两个解决办法,可以去“梁平法施工图”模块,修改实际配筋下,查看挠度和裂缝的计算结果。或者挑选几根有代表性的梁用其他软件或者手算验算裂缝和挠度。二,最保守的做法是同时满足单双偏压进行包络设计。一般情况下配筋量满足单偏压计算即可,但是角筋的大小应该以双偏压计...
大家正在搜
角柱是暗柱吗
角柱和内柱的区别
角柱是棱柱吗
角柱内柱
边柱和角柱
标准柱和角柱
框架结构的角柱定义
角柱断截面
好的收到
相关问题
PKPM中角柱和其他柱子的算法有什么区别
标准集装箱有几个角件,几根角柱,每个角件在几个面上各有一个长...
pkpm角柱的角筋要满足要求吗
角柱是不是一定要按双偏压验算
PKPM计算时,定义的角柱是否自动按双偏压计算?
如何对牛进行角柱绑定
PKPM角柱双偏压验算
10X10的建筑四个角做400x400L形角柱,中间做220...