电压互感器的三种接线方式是什么?

如题所述

电压互感器接线方式

(1)一个单相电压互感器接于两相间。用于测量线电压和供仪表、继电保护装置用。

(2)两个单相电压互感器接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、继电保护装置用。V/V接线多用于在发电厂中,为了同期装置而设的。同期装置要接入两侧PT的电压进行比较相位差,这两个电压必须有一个公共点才能准确比较。

(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0接线。这种接法可测量三相电网的线电压和相电压。由于小接地电流系统发生单相接地时,另外两相电压要升到线电压,所以,这种接线的二次侧所接的电压表不能按相电压来选择,而应按线电压来选择,否则在发生单相接地时,仪表可能被烧坏。

基本结

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁芯上。两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有电气隔离。

电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。

以上内容参考:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-09-09
  电压互感器的三种接线方式:
  1、星形接线

  在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。

  2、V-V接线

  用两台单相互感器分别跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中测量三个相间电压,但不能测相对地电压。

  3、开口三角接线

  三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不直接接地,而采用b相接地),广泛应用于各级电压系统中,而3~15KV电压级广泛采用三相式电压互感器。其二次绕组用于测量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入中性点不接地电网绝缘监视仪表、继电器使用,或供中性点直接接地系统的接地保护。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-12
星形接线,V接线,开口三角接线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-01-12
星形接线、三角形接线、V形接线。
第4个回答  2013-01-12
指的是次级Y型,△型,开口△型。