用智能差压变送器测气体流量。

用智能差压变送器测量煤气流量、变送器量程为0-563帕。二次显示表变送器设置量程为0-600帕,测量范围0-8000立方米。如果将智能变送器0-563帕,修改为0-600帕,仪表显示会比原来变大还是变小?

变小。因为你原来在某个特定压力的时候比修改后4~20mA的输出会变小,不改二次表,那么显示肯定会变小了。你要把二次表提到639才能保持显示一致。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-04-28