我只开灯具大概三到四个小时的时候就跳闸了,有时候一整天都不跳。总容量不太清楚,一家小吃店,进线是三相我就叫电工分开用了,电器有咖啡机,制冰机,工作厨房标准的那种,微波炉,电磁炉,电脑,零星小电动工具。电灯25w50盏。
追问 我只开灯具大概三到四个小时的时候就跳闸了,有时候一整天都不跳。总容量不太清楚,一家小吃店,进线是三相我就叫电工分开用了,电器有咖啡机,制冰机,工作厨房标准的那种,微波炉,电磁炉,电脑,零星小电动工具。电灯25w50盏。
追答有以下几种可能: 1总开容量太小,电器开机瞬间有个冲击电流会很大,可能导致跳闸
可看一下开关容量,根据用电情况 看看是否合适
2线路存在短路或漏电现象 而且接触不良,时有时无。这个就比较麻烦了 要一点一点排查
3 用电量较少,对三相不平衡影响不大
跳闸的时候,是突然开某个电器就跳了,还是只点灯,什么也没干自己就跳了 跳了之后 能马上恢复供电吗
追问 我只开灯具大概三到四个小时的时候就跳闸了,有时候一整天都不跳。总容量不太清楚,一家小吃店,进线是三相我就叫电工分开用了,电器有咖啡机,制冰机,工作厨房标准的那种,微波炉,电磁炉,电脑,零星小电动工具。电灯25w50盏。
追答哦,这样呀,那就是三相不平衡,不知道你们那怎么分的三相电,只能再叫电工来一下了,告诉他三相不平衡、老跳闸,叫他给你平衡一下,如果你要知道你们那三相是怎么分的,你可以看一下哪路上用的电气多,分给另外两路用,不知道你能否明白,希望能帮到你