推荐答案 2013-08-04
你要先测试本楼的接地系统是否符合你的要求,符合可以利用本楼系统,但不要直接连在闪接带上,要连到引下线上且不少于两处。机房内做一局部等电位连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dW050cdW5.html
相似回答
地线可以
和避雷针接在一起吗?
答:
可以
。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。
如何安装防雷
接地
系统 防雷接地系统安装方法
答:
水泥混凝土
屋顶接
避雷带或避雷针,墙外地面还得留有
接地
测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引
到屋顶
。 二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电
设备
外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤...
请教高手弱电
机房
防雷
接地
系统
答:
我回答的不知道能达到要求不。
1.机房做直击雷防护的话,上面最好有避雷带,地网和避雷带接闪器联合起来效果是最好的
。避雷带用圆钢做,机房顶部的四个角各竖一根圆钢(长度20cm左右),然后每隔1.5米用钢条焊接在墙上,接着用四根圆钢把焊接在一起就可以了。2.引下线最好做2根,如果你能找到机房...