接地电阻的季节系数是多少啊

注意哦 是系数 不是电阻哈

一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月的季节系数分别是1.05、1.05、1、1.6、1.9、2.0、2.2、2.55、1.6、1.55、1.55、1.35。

另外,在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确,例如地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值

扩展资料:

接地电阻的测量:

1、接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

2、大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

参考资料来源:百度百科-接地电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-28

月份为一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月的季节系数分别为1.05、1.05、1、1.6、1.9、2.0、2.2、2.55、1.6、1.55、1.55、1.35。

注:

1、将接地电阻测试仪测出的实际数值乘以季节系数,即得出被测物实际接地电阻值  公式:接地电阻值=接地电阻测试仪测出实际数值×接地电阻接系数。

2、一般建筑物要求接综合地电阻值不大于1欧姆,防雷接地电阻值不大于10欧姆,进户线重复接地电阻值不大于4欧姆。

扩展资料:

测量仪器:

(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。

(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。

影响接地电阻的因素:

(1)地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。

(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

(5)干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。

(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。

参考资料来源:百度百科-接地电阻

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-04
接地电阻测试需要将接地引下线接通大地,但大地电阻因季节变化而有差别,故需要电阻测试季节系数以调整。

对不同的接地电阻测量方法,提出如下要求:
(一)采用普通电压电流比率计型接地电阻表(俗称“接地摇表”)测量接地电阻时,通过铁塔的接地装置应将接地引下线与铁塔分开后进行测量;通过非预应力钢筋混凝土电杆的接地装置,应从杆顶将接地引下线与避雷线脱离后进行测量。
(二)采用钳形接地电阻测量仪(俗称“钩表”)测量接地电阻时,不得将接地引下线与铁塔分开进行测量,但应通过摸索和使用该型接地测量仪的经验,消除可能产生的误差。对架设有绝缘地线的线路,不得使用钳形接地电阻测量仪测量杆塔的接地电阻。
(三)接地电阻季节换算系数,在没有取得经验数据的情况下,可参考表1:接地电阻季节换算系数表。 接地电阻季节换算系数表
测试月 2、3月 4、9月 5、6月 7、8月 10、11月 1、12月
系数 1.0 1.6 1.95 2.4 1.55 1.2本回答被网友采纳