半框架结构打十字梁能承重5X7米的楼板吗共三层楼,要什么样的钢筋,柱子尺寸?

诸位大神请看全图,红字十字为大梁,楼梯为三转楼梯。。。朋友建议在十字梁外围打四根60X60的柱子,餐厅与客厅之间的电视墙不起承重作用,整体尺寸为5X7米,楼梯上方为悬空无梁无柱,想请问诸位光打四个柱子能承重三层楼的重量吗,十字交汇处是否需立柱。柱子应该用多大的尺寸。谢谢各位

十字交汇处必须设置柱子,而且柱子不能小于400*400.钢筋8根14的就行。
不论其它,就梁而言:5米与7米跨度,没有柱子本事就不规范。
另外,对于7米跨,在客厅那段,必须设置一个构造柱200*200。钢筋4根12的。
对于半框架,梁的四个端部最好色柱子,400*400.钢筋8根14。

另外,三转楼梯,梯柱也别忘记。追问

请问

你所指的四个立柱是如红色方块位置吧,40X40CM...黄色交汇处的立柱尺寸也必须是40X40CM,交汇处的立柱尺寸能否改小点,正好处于屋中心会有所影响。。。。


( 在客厅那段,必须设置一个构造柱200*200。钢筋4根12的 ),麻烦再提示下你指的那一段位置,还有就是三转楼梯梯柱,不太明白是什么意思,谢谢您啦

追答

如果觉得中间柱子大,可以改小,你的意思是和墙一样厚是吧?

200*200?这个柱子很小。不建议这样做。

我说的构造柱是在图中的黑圈位子。

梯柱,是楼梯的柱子,就是楼梯别忘记要有支撑的柱子。

追问

我是参考此三转楼梯设想的方案,楼板直转搭在楼面板上也不见有加构造柱啊,

应该不是如我猜想的天花板吧到地面的构造柱吧,是否如同所画的二条红线也能起支撑作用啊

追答

这样与墙体搭接是可以的。
在楼梯板上加设两道楼梯梁。
另外,这样的楼梯承载力不是很强。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-02
画红色箭头的地方如果有四个混凝土构造柱,可以在红色箭头线增加与构造柱同宽的梁2根,钢筋放大即可,短方向为主梁,短方向比长方向的梁高200以上,相交处完全可以不用增加立柱。如需梁配筋可以继续回复。

这个跨度和布置完全可以结构上处理无需增加柱子,相信您绝不会想家里到处是柱子的,既不美观也不实用。

希望回答对你有所帮助~!