消防系统的线路怎么接

如题所述

1、消防电源:消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,就是消防时必须要供电给设备使设备保持设备工作,如:排烟风机、消防水泵、防火卷帘门等。

2、非消防电源:在消防火灾时会引起电路短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸中配电箱,非消防电源强切。

3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。

4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起泵线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。

5、非消防电源强切配电箱:电源线、报警线。

6、防火卷帘门:分两个时段关闭,第一个时段关闭一半,第二个时段全部关闭;电源线和报警线。

7、防火阀:70°常开,280°常闭;电源线、报警线。

8、水流指示器:报警线(监视模块)。

9、信号蝶阀:报警线(监视模块)。

10、消防广播:广播线、报警线、电源线接到模块在由广播线到广播分配器。

11、手报电话插孔:电话线、报警线。

12、消防电话分机:电话线;分两种情况:

(1)多线制只接电话线;

(2)总线制报警下、电话线(加接模块)。

13、感温、感烟探测器:报警线。

扩展资料

一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷。

等级保护对象特级高度超过100米的高层建筑一级居住建筑19层及以上的居住建筑二级居住建筑10层至18层的居住建筑三级居住建筑10层一下的居住建筑。

参考资料来源:百度百科—消防联动系统

参考资料来源:知网—消防线路

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-26

一般采用并联连接的方法。

1、并联电路电压:由于各个支路一段连接在一起,另一端也连接在一起,承受同一电源的电压,所以各支路的电压是相同的。

2、并联电路电流:由于各个支路电压相等,根据欧姆定律便可知电阻小的支路电流大;电阻大的支路电流小。即并联各支路的电流与对应的电阻成反比分配;

因为:I1=U/R1;I2=U/R2;I3=U/R3

所以:I1:I2:I3:=1/R1:1/R2:1/R3

3、并联电路电功率:由于各个并联支路电压相同,各支路电流又与电阻成反比分配,所以各个支路电功率与电阻也成反比例分配;

P1:P2:P3=U²/R1:U²/R2:U²/R3=1/R1:1/R2:1/R3

4、并联电路总电流:根据基尔霍夫电流定律知,并联电路总电流等于各支路电流之和:I=I1+I2+I3

扩展资料

消防控制室对联动控制应具备以下功能:

火灾报警后停止有关部位风机,关闭防火调节阀,接收和显示相应的反馈信号;起动有关部位防烟、排烟风机(包括正压送风机)和排烟阀,接收并显示其反馈信号;控制防烟垂壁等防烟设施。

火灾确认后,关闭有关部位的防火门、防火卷帘,接收、显示其反馈信号;强制控制电梯全部停于首层,接收、显示其反馈信号。

接通火灾事故照明灯和疏散指示灯,切断有关部位的非消防电源,应按照疏散顺序接通火灾(现场)警报装置和火灾事故广播,并应确保设置的对内外的消防通信设备良好有效,应能解除所有疏散通道上的门禁控制功能。

消防控制室对室内消火栓系统,能控制消防泵的起停,显示起泵按钮的位置,显示消防水池的水位状态、消防水泵的电源状态,显示消防泵的工作状态、故障状态。

对自动喷水灭火系统,能控制系统的启停,显示报警阀、闸阀及水流指示器的工作状态,显示消防水池的水位状态、消防水泵的电源状态,显示喷淋泵的工作状态、故障状态。

参考资料来源:百度百科-消防联动系统

参考资料来源:百度百科-并联

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-25

一、消防系统线路接法是并联连接。

二、端子箱内有以下功能的接点:

1、总线信号:总线信号一般情况只用2节端子,也有用4节到6节以上等,根据系统回路数或分区来定,是用RVS-2*1.5的双绞线连接;

2、总线电源DC24V:这个只有2节,接各层或各分区需要用电的报警及控制设备,一般用2*2.5或2*4的绝缘电线;

3、消火栓启泵:接各层或各分区的消火栓启动按钮,一般是4~6节端子,一般用4*1.5或5*1.5的电缆;

4、消防通讯:就是总线电话,占2节端子,接各层或各分区的手报带电话插孔,一般用2*1.5的屏蔽电缆。

5、消防广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。

6、其他专线电话、多线控制线、喷淋泵直接启泵线等都不会在端子箱连接,只有在导线长度不够的情况下在端子箱内转接一下。

  扩展资料:

一、消防系统工作原理:

1、 系统组成:

(1)、 探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。

(2)、 手动报警装置:手动报警按钮。

(3)、 报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警。

2、 系统完成的主要功能火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。

3、 系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法:

(1)、探测器误报警,探测器故障报警:原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,根据情况清洗和更换探测器。

(2)、 手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。

(3)、 报警控制器故障原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

(4)、 线路故障:原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。

参考资料:百度百科-消防联动系统

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-24

消防端子箱的接线是按各功能要求分类连接,一般都是并联连接。

端子箱内有以下功能的接点:

注意:严禁高压、与消防无关的导线进入消防端子箱。

扩展资料

消防系统工作原理
一、 火灾自动报警系统

1、 系统组成
(1) 探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器
(2) 手动报警装置:手动报警按钮
(3) 报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警

2、 系统完成的主要功能
火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。

3、 系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法
(1) 探测器误报警,探测器故障报警

原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。

处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。

(2) 手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警
原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。
处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。

(3) 报警控制器故障
原因:机械本身器件本身损坏报故障或外接探测器、手动按按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。

处理方法:用表或自身诊断程序检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。

(4) 线路故障:
原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。

处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时采用焊接、塑封等工艺。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-10-13
消防端子箱的接线是按各功能要求分类连接,一般都是并联连接。
端子箱内有以下功能的接点:
1.总线信号:总线信号一般情况只用2节端子,也有用4节到6节以上等,根据系统回路数或分区来定,是用RVS-2*1.5的双绞线连接;
2.总线电源DC24V:这个只有2节,接各层或各分区需要用电的报警及控制设备,一般用2*2.5或2*4的绝缘电线;
3.消火栓启泵:接各层或各分区的消火栓启动按钮,一般是4~6节端子,一般用4*1.5或5*1.5的电缆;
4.消防通讯:就是总线电话,占2节端子,接各层或各分区的手报带电话插孔,一般用2*1.5的屏蔽电缆。
5.消防广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。
6.其他专线电话、多线控制线、喷淋泵直接启泵线等都不会在端子箱连接,只有在导线长度不够的情况下在端子箱内转接一下。
注意:严禁高压、与消防无关的导线进入消防端子箱。