如何整定过电流继电器的过流保护值

DL-21C10A的过电流继电器线圈并联时刻度盘指针调到3.5时(满刻度为5)对应主回路的动作电流是多大, ?把继电器的线圈串到1000比5的互感器中,想让实际电流超过1100A时动作,应把继电器刻度盘指针调到哪个档才能起到保护作用啊,谢谢大家

你好 问:DL-21C10A的过电流继电器线圈并联时刻度盘指针调到3.5时(满刻度为5)对应主回路的动作电流是多大? 答:如果你的电流继电器是校验过,且准确,那么,电流继电器线圈并联时刻度盘指针调到3.5时,它的动电流是7A。若电流互感器的变比是1000/5A,折算到一次,动作电流是1400A。 问:把继电器的线圈串到1000比5的互感器中,想让实际电流超过1100A时动作,应把继电器刻度盘指针调到哪个档才能起到保护作用啊? 答:首先把过电流继电器线圈并联后,再串到1000比5的互感器中,把电流继电器刻度盘指针调到2.75位置。   具体计算:一次电流1100A折算到二次的电流是5.5A。        电流继电器线圈并联后,其动作值是刻度数值乘以2,那么,二次动作电流是5.5A,刻度       就要指针就要放在5.5÷2=2.75位置上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-09
如果你的电流继电器是校验过,且准确,那么,电流继电器线圈并联时刻度盘指针调到3.5时,它的动电流是7A。若电流互感器的变比是1000/5A,折算到一次,动作电流1400A。 问:把继电器的线圈串到1000比5的互感器中,想让实际电流超过1100A时动作,应把继电器刻度盘指针调到哪个档才能起到保护作用啊? 答:首先把过电流继电器线圈并联后,再串到1000比5的互感器中,把电流继电器刻度盘指针调到2.75位置.具体计算:一次电流1100A折算到二次的电流是5.5A.电流继电器线圈并联后,其动作值是刻度数值乘以2,那么,二次动作电流是5.5A,刻度就要指针就要放在5.5÷2=2.75位置上。
第2个回答  2016-04-16
问:DL-21C10A的过电流继电器线圈并联时刻度盘指针调到3.5时(满刻度为5)对应主回路的动作电流是多大?

答:如果你的电流继电器是校验过,且准确,那么,电流继电器线圈并联时刻度盘指针调到3.5时,它的动电流是7A。若电流互感器的变比是1000/5A,折算到一次,动作电流是1400A。

问:把继电器的线圈串到1000比5的互感器中,想让实际电流超过1100A时动作,应把继电器刻度盘指针调到哪个档才能起到保护作用啊?

答:首先把过电流继电器线圈并联后,再串到1000比5的互感器中,把电流继电器刻度盘指针调到2.75位置。

  具体计算:一次电流1100A折算到二次的电流是5.5A。

       电流继电器线圈并联后,其动作值是刻度数值乘以2,那么,二次动作电流是5.5A,刻度
       就要指针就要放在5.5÷2=2.75位置上。
第3个回答  2015-12-19
第4个回答  2015-11-08
如果电流继电器是校验过,且准确,那么,电流继电器线圈并联时刻度盘指针调到3.5时,它的动电流是7A。
若电流互感器的变比是1000/5A,折算到一次,动作电流是1400A。
把继电器的线圈串到1000比5的互感器中,想让实际电流超过1100A时动作,应把继电器刻度盘指针调到哪个档才能起到保护作用,首先把过电流继电器线圈并联后,再串到1000比5的互感器中,把电流继电器刻度盘指针调到2.75位置。