加热板温度控制电路的原理图,有几个地方不是太懂,希望各位大哥帮帮我!我把原理图也放上来了。

这个整个控制电路的原理图。图中标注了5个地方。标注(4)那儿是一个接线柱,2,3接的是220V交流电,1,2接的是加热板。标注(5)是一个稳压二极管,型号是IN4733A,得到的直流电压VCC应该是5.1V。我不太明白的是标注(1)(2)和(3)。其中标注(1)那儿的二极管是IN4148,网上说是一个开关二极管,请问这个二极管放在这儿是要实现什么功能?如何实现的?;标注(2)是一个接线柱,它接的是加热板的反馈线,反馈回来的应该是电流,请问这个反馈电流的大小是不是会影响到HA1735管脚VIN+2的电压?;标注(3)是一个可变电阻。被控制的加热板的温度要求是一定的,也就说这个控制电路的功能是确定的。因为其他电阻的精度问题会导致整条线路的电阻会有浮动,所以需要通过这个可变电阻来调节电阻,从而实现控制加热板到达某一个特定温度。请问这个可变电阻是如何调节电阻的?
说明:HA1735是运算放大器,我看了datasheet后大概计算了一下,它的空载增益为10000左右。

估计IC1部份为一个电压比较器,Vout1控制Q1的导通与否,再经IC2驱动Q3供电到发热线。
加热板反馈回来的可能是一个电阻值加於CT2的两点继而改变Vin+2的电压。

W1可调电阻应该作为重开和重关的范围预设,所以Vin-2电压随Vout2的时态而改变。
而D5经R5接地可能将这点控制在下限0.6v左右。追问

您好!我把二极管反馈那部分电路单独拿出来了,当我不明白D5为什么要将这个点电压控制在下限0.6V?万分感谢!

追答

"D5为什么要将这个点电压控制在下限0.6V",这个安排可能决定在其他电阻的数值,热板反馈回来到Vin2+的电压范围多少和IC1的输入特性等。重划的下图可能有帮助。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-24
标注1,4148是将电位钳制在一个固定值。
标注2,发热板的感温头反馈信号。电压会有一定变化的。
标注3,是一个设定电位器。当感温头有变化时,与设定值偏高或者偏低。得到驱动信号给MOC306B转换成控制信号,控制双向可控硅,使发热板工作或不工作。

标注4,是整块板的供电来的吧,通过电阻电容降压,整流后得到5V。
标注5,是5V稳压管。追问

您好!我把二极管电位钳制那部分单独画了一下,当我不太明白二极管D5是如何实现电位钳制的?最不能理解的是,它为什么要进行电位钳制?麻烦您帮帮我!

第2个回答  2013-07-24
(1)由于此二极管处于正向导通状态,其两端约有0.6v的压降,此电压经经R3 R4分压后作为偏置电压加在运放2的反向端。
(2)反馈回来的信号会影响到HA1735管脚VIN+2的电压,从而会影响到HA1735管脚VOUT2的输出电压
(3)此可变电阻是改变运放2增益用的(因为不清楚反馈的是什么信号,具体用途不清楚)追问

您好!我想请教您,D5那儿为什么要加这么一个二极管?

追答

此图画的很好,规范。
是为了利用二极管正向导通特性得到一个约0.6V电压作为此运放的偏置电压