630KVA变压器三相最大负载电流是多少

我所在小区的变压器是630KVA,夏天三相电流分别为550A.550A650A,变压器温度接近100度,是不是超载,如没有那它的最大负载电流是多少?

变压器额定电流In=S/U/1.732=630/0.4/1.732=909.35A。

一、单相变压器 P=U相I相

二、三相变压器 P=3U相I相

三、普通变压器(110kV、220 kV)

线电压即各侧的电压等级,如220 kV、110kV、10.5 kV

各侧额定电流的计算与接线方式无关。

四、自耦变压器(500 kV)

自耦变压器是分相变压器,但是一般有三相,因此可按三相公式计算额定电流。

 

对于星型接线的高、中压侧

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-14
并未超载,变压器额定电流In=S/U/1.732=630/0.4/1.732=909.35A
第2个回答  2013-08-12
I=630/3/400=525A