走墙体内和天花板上的用电线路有异常,是否短路、断路?如何用数字万用表和兆欧表检测及补救措施?

工厂的办公楼某个楼房间,其照明,插座等用电用电设备的电线都是放在装潢材料里面,总开关放在一楼配电箱内,总开关出来的线路也是走墙内管道至二楼防火板墙内和天花板上。现在线路总开无故跳闸,合闸后照明等用电设备无法使用。在(分闸后)用数字万用表电阻档最高两档,红黑笔分别搭在L/N线端测量,有一定数值,但数字无固定,一会儿变小一会儿变大,而用低中档就就没有数值,只有OL或1.。这是怎么回事?线路那么长用蜂鸣档根本不可能,那用数字万用表哪些档位怎么测量线路是否断路、短路?用兆欧表也怎么来操作测量?又如何找到短(断)路点?
依照部分同事参考,另外拉了两根线接到插头,再把插头插到二楼某个插座上来供电,并把总开分闸或出线端拆下用绝缘带缠住,防止误操作。不知道,这样的方法安全吗?不安全的话,应该如何补救?不会是抽出管内线和拆掉天花板及防火板墙查线吧!?我按照这个办法接了,发现总开出线端的N线带电(用电笔测,下同),把插头方向换个,总开出线端的N线和L线都无电,如何是不是说明L线有故障?故障点怎么查找?
说明下:1.二楼用电线路铺设已数年且当时对其铺设的电工也离开工厂,联系不到;线路总开进出线路,在迁入本厂时已经铺设完毕,具体的出线线路至哪里,无人知晓。因为工厂迁入至今有二十年,到现在共换了近10位电工,没有工厂电气线路图及前后电工也都没交代。二楼的总开在一楼配电箱,也是听工厂老同事(因为他总看见原电工在那个地方操作)说的。2.总开的跳闸原因,是把空调插头插到插座上引起的,但前几次插上总开没跳闸;这个插座只有两根进线,插座也换新的,按理说,合上总开用电设备就可以正常使用,可是没有。

你的问题看起来简单,做起来麻烦的很,总开跳闸的原因有两个1,支路某个地方短路,2,由于线路老化。线径较小,负荷大了以后,电阻相对较大,逼迫跳闸,单纯断路不会引起跳闸,这是肯定的,建议用漏电保护器,接在每一个之路上,一个一个实验,如果那一路跳闸了,就重点查找那一路,或把办公室每一个房间都停电,接上漏电保护器,分别逐个的送电,当发现那个房间跳闸,就重点检查那个房间,电子走近路原则,就这样办吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-11
1.“依照部分同事参考,另外拉了两根线接到插头,再把插头插到二楼某个插座上来供电,并把总开分闸或出线端拆下用绝缘带缠住,防止误操作。不知道,这样的方法安全吗?不安全的话,应该如何补救?不会是抽出管内线和拆掉天花板及防火板墙查线吧!?我按照这个办法接了,发现总开出线端的N线带电(用电笔测,下同),把插头方向换个,总开出线端的N线和L线都无电”,说明“总开关”负荷侧有断点;.如果这时“照明等用电设备”都可以正常使用,可判定为“总开关”负荷侧的总线有断点(重点检查接头部分)。
2.这样的接法可能不安全。因为通过“二楼某个插座”向“总开关”负荷侧所有的“照明等用电设备”供电,可能因为分支(细)导线向总(粗)导线供电供电,分支导线因为过载而烧毁。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-08-12
估计很费劲不是明线 很难检测 总部不能把天花板拆了吧 建议线路较薄弱的地方换个粗点的电线