如何做好消防工程工作??应该怎么做消防工程???

如题所述

消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。

  (一)、消防供水设施的安装施工

  1、消防水泵及稳压泵的安装

  消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。

  (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。

  检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。

  泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

  出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。

  电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。

  整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000mm,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

  水泵安装允许偏差

  室内给水设备安装的允许偏差

  项次项目允许偏差(mm)

  1静置设备坐标15

  标高±5

  垂直度(每米)5

  2离心式水泵立式泵体垂直度(每米)0.1

  卧式泵体水平度(每米)0.1

  联轴器同心度轴向倾斜

  (每米)0.8

  径向位移0.1

  (2).吸水管的安装

  水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。

  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。

  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。

  为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。

  在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。

  (3).水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。

  A、水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行:

  ①检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。

  ②将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。

  ③将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。

  ④将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。

  ⑤对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

  ⑥将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,

  观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。

  ⑦观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。

  ⑧检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。

  ⑨填写水泵单机试车单。

  B、泵试运转时应符合下列要求:

  ①各固定连接部位不应有松动。

  ②转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-10
1、前提是具备消防公司应有的相关资质、专业人员,完善消防公司内部的管理、协调配合工作;2、消防工程施工技术支持、内外部沟通协调;重点加强科学管理、合理资源安排、合理设计、优质施工、合格质量控制、进程资料完善、施工计划过程跟踪到位和问题处理及时性;3、强调按时合格验收。相信做到以上三条,什么工程都不是问题