混凝土同条件试块累计温度超600度还有效吗

夏天混凝土同条件试块累计超过600度了,但没超过60天,强度有效吗?

同条件试块累计温度超过600度有效。
根据砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2001(2011版)的要求:
附录D之 D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件按下列规定确定:
1、按养护期间日平均气温(每天6时、14时、22时)累计达到600℃·d时所对应的龄期(不计0℃及以下的龄期);
2、不应小于14d,也不宜大于60d。
D.0.4 冬期施工人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件由监理(建设) 施工等各方根据本附录第D.0.2 条的规定共同确定。

拓展资料:

一、什么是"同条件养护试块"?

"同条件养护试块"的试压强度值是反映砼结构实体强度的重要指标,它是指砼试块脱模后放置在砼结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。

二、"同条件养护试块"的留置数量如何确定?

根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 附录C.0.1第1、2、3、4条要求:

同条件养护试件的留置方式和取样数量,应由监理(建设)、施工等各方共同选定,并应符合下列规定; 1、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

2、同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜大于10组,且不应少于3组,其中每连续两层楼不应小于1组;

3、同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内,两组试件留置之间浇筑的混凝土量不得大于1000m³。

三、"同条件养护试块"在养护期应放置在何处?

根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 附录C.0.1第四条要求:

同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。为便于保管,施工单位通常将试块装在特制的钢筋笼内并放置在相应的位置。

四、"同条件养护试块"的等效养护龄期如何确定?

1、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d;

2、施工单位应指定专人负责,建立"温度·天"累计台账(工程所在地的建设行政主管部门一般设计有专门的表格,可供使用)。累计到600℃·d左右时,应及时送试验机构检测。

五、结构"同条件养护试块"抗压强度值如何评定?

根据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范 》附录C.0.2及C.0.3条要求:

同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定确定后,除以0.88后使用。

当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定时,混凝土强度应判定合格。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-01
砼同条件试块累计温度超过600度有效。
第2个回答  2015-06-23
不是气温累计600度,而是日平均气温累计600度才有效,且不超过60天。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-08-08
有效两个条件 一 累计600度 二 不超60天
第4个回答  2013-08-08
只要是同条件,当然有效