电力变压器有哪几种接地方式?且各试用于什么场合?

如题所述

变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变。遇到因变
压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定
或实际情况临时处理。(1)变电所只有一台变压器,则中性点应直接接地,计算正常保护定值时,可只考虑
变压器中性点接地的正常运行方式。当变压器检修时,可作特殊运行方式处理,例如
改定值或按规定停用、起用有关保护段。
(2)变电所有两台及以上变压器时,应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该变
压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因,变电
所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器
停运时,若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则,按特
殊运行方式处理。
(3)双母线运行的变电所有三台及以上变压器时,应按两台变压器中性点直接接地方
式运行,并把它们分别接于不同的母线上,当其中一台中性点直接接地变压器停运时
、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时
,作为特殊运行方式处理。
(4)为了改善保护配合关系,当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压
器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生的影响。
(5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-08
外壳接地,所有变压器的外壳按规定必须接地,就像其他电气设备的外壳一样保护接地;中性点接地(TN系统),在地面电网的变压器中性点直接接地,用户端的中性线再进行重复接地;矿井的变压器中性点不允许接地;
第2个回答  2013-08-08
保护接地和工作接地
第3个回答  2013-08-08
电力变压器只有外壳接地方式 零线是不能接地的
第4个回答  2013-08-08
外壳接地