33问答网
所有问题
VS1型户内高压真空断路器参数表示的意思,请从事变配电工作的朋友解释下,谢谢
操作顺序:0-0.3S-C0-180S-C0
举报该问题
推荐答案 2013-07-27
这个是额定操作顺序,是针对断路器二言的。0-0.3S-C0-180S-C0解释如下:断路器分闸状态(O),经过0.3秒合闸,遇到故障电流立即分闸(C0),经过180秒再次合闸C,故障仍然在线立马分闸O,这次分闸是永久性的,不会再次合闸了。这种应用一般在变电所出现时会用到,就是所谓的重合闸。断路器功能是很强大,比一般的重合器 负荷开关都好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dWPhBRhWc.html
其他回答
第1个回答 2013-07-18
“O”-分;”C”-合
其实意思就是0.3s的时间可分闸,间隔180s再合闸。
分合闸都一样间隔的时间都一样,不要太频繁操作,至少间隔3分钟后再操作。
追问
谢谢,断路器分、合闸操作间隔好像不需要那么长时间(180S)吧?
追答
充分灭弧
相似回答
高压真空断路器vs1
(ZN63A)各字母
表示
什么?
答:
真空断路器 >> ZN63-12.
VS1型户内高压真空断路器
概述 ZN63户内高压断路器是三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内装置,可供工矿企业,发电厂及变电站作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。使用环境 1、环境温度不大于+40 ℃,不低于-10 ℃(允许在-30 ℃时储运);2、海拔高度不...
vs1
-12/630-20是什么牌子的
断路器,
字母都代表什么
意思
答:
VS1是市面一款普通的中压真空断路器,12代表电压12KV,630代表额定电流630A,20代表开断电流20KA
。浙江蜀一电气生产的SYZN7性能完全优于市场普通VS1,公司自主研发SYZN7真空断路器,型式试验证书专利SYZN7,SY代表公司代号蜀一,Z代表真空断路器,N代表户内开关,7代表公司开发产品序号。
VS1
-12
真空断路器
产品
参数
答:
VS1
-12
真空断路器
是一款专为高压电力系统设计的高效开关设备,其主要技术参数如下:额定电压: 12kV额定电流: 630A - 1250A短路开断电流: 20kA - 31.5kA短路关合电流: 50kA - 80kA峰值耐受电流: 50kA - 80kA (4s)绝缘水平: 工频耐压1min,断口42kV,雷电冲击耐压75kV操作顺序: 次分 - 0.3s ...
大家正在搜
户内高压真空断路器合不了闸
户外高压交流真空断路器
真空断路器型号参数
真空断路器型号参数怎么看
10kv真空断路器参数
10千伏真空断路器参数
高压永磁真空断路器
zn85真空断路器参数
zn28真空断路器参数
相关问题
ABB生产的断路器:T+1Q1SY表示的意思是什么,请从事配...
高压配电室“自动重合闸装置”的作用是什么,请从事变配电的朋友...
户内高压真空断路器fn12-12rd/t125-31.5代表...
开关柜柜体上电磁锁的作用是什么,请从事变配电工作的朋友解释下...
请从事变配电工作的朋友们解释下图中断路器操作模块原理图中二极...
开关柜二次图中'断路器辅助'表示什么意思?从...
型号为ZN62A(VS1)的断路器配置:无闭锁、三过流表示什...
抽屉式开关柜门上操作手柄旁符号表示的意思是什么,请从事变配电...