【答案】:A、C、D
A项,《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660—2011)第16.3.17条规定,200MW级及以上的机组应设置交流保安电源。第16.3.18条规定,200MW级~300MW级的机组宜按机组设置交流保安电源。600MW级~1000MW级的机组应按机组设置交流保安电源。交流保安电源应采用快速起动的柴油发电机组。
B项,《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第3.8.4条规定,交流保安母线段应采用单母线接线,按机组分段分别供给本机组的交流保安负荷。
C项,《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第3.7.5-1条规定,单机容量为200MW级~1000MW级的机组,当未装设发电机断路器或负荷开关时,高压启动/备用变压器应按每两台机组可设1台高压启动/备用变压器设置。
D项,《火力发电厂厂用电设计技术规程》(DL/T 5153—2014)第3.7.10条规定,当低压厂用备用电源采用专用备用变压器时,备用变压器应按以下要求设置:①单机容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器的数量在8台及以上时,可增设第二台低压厂用备用变压器;②单机容量为200MW的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器;③单机容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考