砼试块强度等级怎么算

如题所述

试件抗压强度MPa=试件破坏荷载(N)/
试件承压面积(mm?)。计算应精确至0.1MPa。

当混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数。其值为:对100mm×100mm×100mm试件为0.95,当混凝土强度等级≥C60时,宜采用标准试件150mm×150mm×150mm试件。150mm×150mm×150mm试件换算系数为1.0。

举例计算:100*100*100mm的三块试块破坏荷载为335KN、352KN、318KN的抗压强度等于=(335000+352000+318000)÷3÷(100*100)=33.5MPa。

因为100*100*100为非标准试件所以其抗压强度=33.5*0.95(系数)≈31.8MPa。

150*150*150mm的三块试块破坏荷载为424KN、401KN、396KN的抗压强度等于=(424000+401000+396000)÷3÷(150*150)≈18.1MPa,因为150*150*150为标准试件所以其抗压强度=18.1*1.0(系数)=18.1MPa。

扩展资料:

现场搅拌混凝土以每个工作台班拌制的同配合比混凝土,每100盘且不超过100m3取样不少于一次;商品砼按每100m3(有抗渗要求混凝土的抗渗试件为500m3)相同配合比的混凝土,

取样也不少于一次;不超过100m3时,取样不少于一次,当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,每200m3混凝土取样不少于一次。(如施工过程中需考虑支架拆除、预应力施工等要求的情况,需另行留置自养试件)

同一验收项目、同强度等级、同龄期(28d标养)配合比基本相同(是指施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时调整配合比使其施工配制强度目标值不变)、生产工艺条件基本相同的混凝土为一验收批。

参考资料来源:百度百科-砼试块强度评定

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
大家正在搜