18千瓦用多大的空气开关合适??

如题所述

  18KW的用电器应该配6平方的铜电缆(3*6+1*4);需要多大开关

  根据功率公式P=1.732UIcosφ
有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =18/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =32A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  ‍‍查下面电缆载流量表,可选6平方的铜电缆(3*6+1*4)。距离较远时选10平方铜电缆。

  空气开关的规格为:32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。因此可选63A。现在的空气开关基本可调,一般可以选大一点。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-01-19

一般情况下,家用220V电压的电路,18KW情况下,电流是18000W÷220V*0.8=18000÷220*0.8=65.45A左右,装个稍微大点儿的空气开关就够了!

其它的工作电压情况下以此类推!

别选取太大的就行了!可参考下图!